厨房间消火栓布置的问题
造杯水
造杯水 Lv.12
2011年12月01日 21:41:11
只看楼主

昨天群(189161962)中讨论到一个问题,建筑把一个55平方的厨房间门做成甲级防火门。现在问:外边走道的两个消火栓能保护到厨房间,厨房间内是否还要设两个消火栓?请高手解答.

昨天群(189161962)中讨论到一个问题,建筑把一个55平方的厨房间门做成甲级防火门。
现在问:外边走道的两个消火栓能保护到厨房间,厨房间内是否还要设两个消火栓?
请高手解答.
免费打赏
造杯水
2011年12月02日 18:59:29
2楼
建规8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
他是要求一个防火分区。
现在,厨房虽被甲级防火门分开,但他还和走道在一个防火分区。
回复
iash123
2011年12月03日 23:25:19
3楼
这是啥问题啊,路过
回复
renyyok
2011年12月04日 20:06:40
4楼
LZ自问自答,自娱自乐?
回复
造杯水
2011年12月04日 21:14:15
5楼

非也。这里有争议的地方,所以拿来讨论。
高手们有何高见?
回复
dvd
2011年12月04日 22:04:22
6楼
偶同意楼主观点,同一分区,可以保护。
回复
tx
2011年12月05日 14:34:23
7楼
同一防火分区,满足规范要求。。。。
回复
造杯水
2011年12月06日 20:03:28
8楼
消火栓可以穿防火门吗?
回复
w-jwei
2011年12月07日 15:19:12
9楼
如果确定厨房与外面是一个防火分区,是可以保护的!!
回复
晴朗天空
2011年12月07日 21:29:09
10楼
建筑为什么要设甲级防火门?是防火分区面积超了还是什么原因一定要设甲级防火门?规范只要求乙级防火门。
如果在一个防火分区内,可以互相保护。
试问,如果某空调机房设置了防火门,走道的消火栓不能保护吗?
回复