请问消火栓过街管需要套管吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2011年12月01日 19:42:00
只看楼主

请问消火栓的镀锌钢管 穿混凝土路面 是否需要另外加套管 还是直接埋在路面下呢?

请问消火栓的镀锌钢管 穿混凝土路面 是否需要另外加套管 还是直接埋在路面下呢?
免费打赏
danon1985
2011年12月06日 19:07:09
12楼
人家是消防管 不是给水管!!
回复
danon1985
2011年12月06日 19:08:30
13楼
关键是覆土厚度!
回复
丹桂飘香
2011年12月07日 10:38:15
14楼


支持这位同行的说法。
回复
冰是水的灵魂
2011年12月07日 11:35:41
15楼
天下何处无去处
回复
edi-zcy
2011年12月07日 16:18:34
16楼
埋深够时一般不需设套管,除非市政有要求。
回复
czxqg
2011年12月07日 23:22:48
17楼
过街管最好用钢管,便于今后维修更换。
回复
hzlan_sh
2011年12月09日 13:19:17
18楼
你这是市政的还是小区内部的道路?小区或厂区内部的,覆土满足要求可以不设套管,要是市政的话,可以咨询一下市政的做法
回复
一生为水
2011年12月09日 21:04:46
19楼
最低覆土也不能低于0.7米啊。。。
回复
fubenkeke
2011年12月10日 15:54:55
20楼
一般看业主要求,加套管,造价高,有的为了以后维修方便,也是加的;
回复
yh5583
2011年12月12日 16:51:56
21楼
一般覆土够的话
不需要套管
回复

相关推荐

APP内打开