自喷计算时遇到的难题
lvshanzhi
lvshanzhi Lv.2
2006年08月16日 17:09:01
只看楼主

各位,做自喷灭火系统时,配水管左边每个支管有五个喷头,右边每个有四个,从左边起编号进行水利计算,这样编至配水管处编号为6,如果我的最不利区域也包括配水管右侧的支管,请问配水管右边的流量怎么计算呀,领导说可以估算,谁有好办法呀

各位,做自喷灭火系统时,配水管左边每个支管有五个喷头,右边每个有四个,从左边起编号进行水利计算,这样编至配水管处编号为6,如果我的最不利区域也包括配水管右侧的支管,请问配水管右边的流量怎么计算呀,领导说可以估算,谁有好办法呀
免费打赏
marlboro777
2006年08月16日 17:33:25
2楼
反推计算
回复
ah-wangjun
2006年08月16日 17:51:31
3楼
先把4个喷头的那边也按最不利点的方式计算出来,推算到编号6点时,也有一个压力值,根据开始从1点推算到6点的压力,两个压力有了就有了修正系数,然后根据这个修正系数,重新修正4个喷头那边的流量和水损。
回复
lvshanzhi
2006年08月31日 17:10:04
4楼
修正系数是不是两个压力相除呀,怎么修正呀?谢谢
回复
波浪
2006年09月20日 15:32:26
5楼
曾经遇到这个问题,我的做法是:
自己编的一套EXCLE喷淋计算表格,1点为最不利点,算到6处有一压力值。
另外一边的4个喷头起端接在6点处,那么压力应是相同的。
用EXCLE计算“X+Y=常量”的方法,无非就是代入法了。
不知道表述清楚没?
回复

相关推荐

APP内打开