1.市政给水管网是生活用水管和消防用水合在一起的一根,还是分开的两根? 有人说是在引入小区前是一根,市政给水管到小区后,然后分成生活给水管和消防给水管,消防给水管再成环。这样对吗??2.有没有小区内就是没有市政消防管网的,全靠消防水池,供应室内外的呢??3.设置取水口的消防水池是不是一定贮有室外消防用水量?4.消防水池容积用不用算上室外的用水量,有人说不用算,因为市政消防管网基本都能满足。但是我的疑问是如果没有市政消防管网呢,这个问题又回到第2个问题了。是不是每个小区都有市政消防管网呢?
1.市政给水管网是生活用水管和消防用水合在一起的一根,还是分开的两根?
有人说是在引入小区前是一根,市政给水管到小区后,然后分成生活给水管和消防给水管,消防给水管再成环。这样对吗??
2.有没有小区内就是没有市政消防管网的,全靠消防水池,供应室内外的呢??
3.设置取水口的消防水池是不是一定贮有室外消防用水量?
4.消防水池容积用不用算上室外的用水量,有人说不用算,因为市政消防管网基本都能满足。但是我的疑问是如果没有市政消防管网呢,这个问题又回到第2个问题了。是不是每个小区都有市政消防管网呢?
问题有点多,真的很希望大家能帮我回答下,好人平安!
12楼
版主解释的非常好。
一般来说:小区内的给水分为生活给水和消防给水,消防给水又分为室内和室外。室外消防给水也是单独计量(每个消火栓单独计量),实际上就是市网供水,这个做法也应根据当地供水部门的规定。小区消防供水管网是环状,供水应该是两个不同供水系统的市政供水管(当一个市政供水管不能满足消防设计流量的时候)。
回复
13楼
我这小区是一根市政管道,室外用。
室内部分是消防水池
回复
14楼
1.市政给水管网是生活用水管和消防用水合在一起的一根,还是分开的两根?
答:小区消防供水管网最好是环状,无论是生活用水管还是消防用水管。最佳设计应该是两路进水。
2.有没有小区内就是没有市政消防管网的,全靠消防水池,供应室内外的呢?
答:在丘陵地区的别墅住宅区有这样的情况,地势较高的别墅住宅区,实际上已经无法利用市政消防管网。只能靠消防水池及消防泵,供应室内外消火栓用水的需要。
3.设置取水口的消防水池是不是一定贮有室外消防用水量?
答:设置取水口的消防水池,其用意就是消防车通过取水口抽取消防水池中贮存的室外消防水量。当然,每个消防水池都设上取水口也不是不可以。只要有利于消防就行。
4.消防水池容积用不用算上室外的用水量,有人说不用算,因为市政消防管网基本都能满足。但是我的疑问是如果没有市政消防管网呢,这个问题又回到第2个问题了。是不是每个小区都有市政消防管网呢?
答:现有的最新消防规范已经对这问题说明得很清楚。不是所有的市政消防管网都能满足。
如果在没有市政消防管网的地块进行建设,其本身首先应该进行可行性研究。可以采用不是水作为主要灭火的介质,例如用气溶胶或二氧化碳等,在大沙漠地区同样可以建设一些国家高机密及重大工程。
回复
15楼
关于市政给水管网的几个问题
1.市政给水管网是生活用水管和消防用水合在一起的一根,还是分开的两根?
答:市政给水管网进入小区后在分支,消防供水管网和生活用水管分别加装计量水表。
2.有没有小区内就是没有市政消防管网的,全靠消防水池,供应室内外的呢?
答:在市政给水管网达不到的区域可以采用全靠消防水池,供应室内外的。
3.设置取水口的消防水池是不是一定贮有室外消防用水量?
答:不一定,由管网布局有关。
回复
16楼
1.市政给水管网是生活用水管和消防用水合在一起的一根,还是分开的两根?
一般都是和在一起的一根管道,到接入小区时候,管道上要设置良好的一系列阀门,法治水质污染、
回复
17楼
直接给各位一个例子吧。。
以前有个单位。。我不能说太明白的。
他们是很偏远的地方,那个时候城市发展没有发展到的。那个时候自来水接了。消防水管没有。。他们自己挖了个湖。室外消火栓什么的都用自己湖水。再后来消防管网来了。问他们要接不。接进去要付钱的。然后那家媒体单位领导说不接。。。。就一直在用湖水。。
生活和消防其实从源头来说应该是一起的。至于什么地方分,就看自来水公司的了。
当然,以上所说其实都不合符规范的。只是说给他家听听。
回复
18楼
.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
回复
19楼
学习了、、。。
回复
20楼
你们好专业啊,我要学习
回复
21楼
现在地块内基本分两个大水表,生活和非生活用水,其中消防和商业属于非生活用水的水表。假设地块能从市政引入两条市政接口,便保证了供水的稳定性,便不用在地块内设置室外消防水池,否则,最好设置室外消防水池。水池用水量要看地块建筑属性在规范里查用水量和时间。
回复