有一台中央空调机组,经多次维修,故障始终无法确定,大家来讨论下。情况是这样的:第一次维修时在晚上,机组高压13公斤,低压2公斤,膨胀阀后严重结霜,机组回水温度始终在20℃,进出水温差只有0.3℃。10台风机盘管只开了4个,主机的负荷选配肯定是够的。对机组用肥皂水进行查漏,并没有发现漏点,对机组进行加R22,当水温降到12℃时,低压为4公斤,高压18公斤,机组运行基本正常。第二天,机组低压又偏低,只有3公斤,高压15公斤,用卤检进行查漏,也没有发现漏点,又对机组进行加R22,加到低压为4公斤,机组又能正常运行。
第一次维修时在晚上,机组高压13公斤,低压2公斤,膨胀阀后严重结霜,机组回水温度始终在20℃,进出水温差只有0.3℃。第三天,机组一启动就出现保护,经查是高压保护,对机组进行放R22,居然放出来13公斤左右(正常情况下,整台机组只需6公斤R22),这时,高压在18公斤,低压在3.7公斤,基本上正常。
到了第四天早上,高压又只有13公斤,低压又变成2公斤了,没有对机组进行任何处理,到下午再观察,又发现高压变到18公斤,低压变到3.7公斤左右了。
大家来讨论下。