有一台中央空调机组,经多次维修,故障始终无法确定,大家来讨论下。情况是这样的:第一次维修时在晚上,机组高压13公斤,低压2公斤,膨胀阀后严重结霜,机组回水温度始终在20℃,进出水温差只有0.3℃。10台风机盘管只开了4个,主机的负荷选配肯定是够的。对机组用肥皂水进行查漏,并没有发现漏点,对机组进行加R22,当水温降到12℃时,低压为4公斤,高压18公斤,机组运行基本正常。第二天,机组低压又偏低,只有3公斤,高压15公斤,用卤检进行查漏,也没有发现漏点,又对机组进行加R22,加到低压为4公斤,机组又能正常运行。
有一台中央空调机组,经多次维修,故障始终无法确定,大家来讨论下。情况是这样的:
第一次维修时在晚上,机组高压13公斤,低压2公斤,膨胀阀后严重结霜,机组回水温度始终在20℃,进出水温差只有0.3℃。第三天,机组一启动就出现保护,经查是高压保护,对机组进行放R22,居然放出来13公斤左右(正常情况下,整台机组只需6公斤R22),这时,高压在18公斤,低压在3.7公斤,基本上正常。
到了第四天早上,高压又只有13公斤,低压又变成2公斤了,没有对机组进行任何处理,到下午再观察,又发现高压变到18公斤,低压变到3.7公斤左右了。
大家来讨论下。
2楼
您愿出钱吗?我保证手到病出哦!市场经济是要讲经济效益得。
联系我:syk1688@163.com
回复
3楼
呵呵,不用了,问题已经搞定了,我只是想大家讨论讨论
回复
4楼
看看人家的经验,在说以上的话.
回复
5楼
是不是系统窜气?什么主机?
鄙视2楼
回复
6楼
不是串气,一般串气的话只会高压低,低压高,而上面的机组是高压低,低压也低。
回复
7楼
主机是螺杆还是风冷热泵?
回复
8楼
问题在冷凝上,不知道什么类型的主机,不知道是风冷还是水冷,不好判断具体问题
回复
9楼
膨胀阀???
回复
10楼
首先感谢楼主能把问题和经验与大家分享的心情!
个人试分析如下:
此机故障时表现为:系统冷媒循环量不足,导致制冷效果差!(进出水温差0.3度)!故障原因为:A:系统冷媒泄漏。B:系统中阻力太大,比如系统中有堵或阀门失灵!
A::从楼主所描述的情况看!泄漏冷媒的可能性可以排除 !原因1:因为高低压反复出现正常和异常,如果漏了冷媒只会导致系统压力偏低,不会在无任何处理情况下又时而正常!2:从楼主介绍的曾从系统中放出13公斤冷媒---多于正常充注量一倍以上!说明原因不在于此!
B:从经验方面可以有以下三种可能!1:膨胀阀或其他阀门性能不良!如膨胀阀阀针松动,导致系统中流量不稳定!2:在系统中存在油堵,如果长期压缩机机油未更换保养,油品变差并在系统中积存量较大的情况下,容易在膨胀阀后的分液器中引起局部油堵,但由于油即使黏度较大却并非固体物质,堵的情况也可以是不稳定的!3:最常见的 这种故障是冰堵!分辨和油堵,脏堵的方法是用热毛巾敷在怀疑故障部件处!如果该部件因为温度高而正常就基本肯定是冰堵!
个人看法!欢迎指正!
回复
11楼
是风冷涡旋冷水机组
回复