左边准备做门钢,跨度18m,檐口高度10.5m,右边做两跨的框架,每跨6m,高度18.5m,请问应该怎么做。门钢梁可不可以直接与框架左柱刚接在一起?即门钢右柱和框架左柱为同一根柱子?如果可以,在PKPM中应该如何建模计算呢?
左边准备做门钢,跨度18m,檐口高度10.5m,右边做两跨的框架,每跨6m,高度18.5m,请问应该怎么做。门钢梁可不可以直接与框架左柱刚接在一起?即门钢右柱和框架左柱为同一根柱子?如果可以,在PKPM中应该如何建模计算呢?
22楼
分开做比较符合常规作法:
1.门刚采用STS中的门式钢架建模计算,属于平面模型;
2.框架采用采用STS中的框架建模计算,属于空间模型;
3.门刚和框架连接部位采用常规门式钢架的维护体系--屋面檩条、墙皮檩条以及支撑体系来作为连接。
回复
23楼
首先这个问题不是怎么建模的问题,而是要清楚是什么结构体系,采用什么规范规程,如何进行内力分析,这才是关键
回复
24楼
变形可以通过措施调整,不同的结构体系,采用不同的规范规程,进行内部参数调整
回复
25楼
应该分开做,两者的刚度不同,变形也不一样。
回复
26楼
最近也碰到一个类似的厂房,中间是放设备的钢平台,我想用钢框架做,两边是门式刚架,中间也不能设缝,必须共用框架的柱子,现在也遇到难题了,是一块建模呢,还是分开建模。
个人以为一块建模更符合实际,分开的话,毕竟两个结构刚度不一样,变形都不一样,分开建模体现不两者的相互影响~~
回复
27楼
路过学习一下~~~~~~~~~~~~~
回复
29楼
按规范执行即可。
回复
30楼
建议门刚与框架分开计算,分开设计
设置伸缩缝,基础连在一起
回复