多联机(风管机)出风口尺寸怎么定?一般我们都是按照风管机出风口一样长度来定出风口长度,宽度一般都是15cm。为什么水系统中出风口都是按照12cm那?多联机按照12cm有什么影响那? 如果风管机风口做到10cm,风速达到3m/s会出现风口结露现象?还有什么不良影响吗?还有回风口怎么定?回风口加大没用问题吗?
多联机(风管机)出风口尺寸怎么定?
一般我们都是按照风管机出风口一样长度来定出风口长度,宽度一般都是15cm。为什么水系统中出风口都是按照12cm那?
多联机按照12cm有什么影响那? 如果风管机风口做到10cm,风速达到3m/s会出现风口结露现象?还有什么不良影响吗?
还有回风口怎么定?回风口加大没用问题吗?
2楼
为什么风速达到3m/s会出现结露现象?
回复
3楼
坐等知情人士解答..............
帮顶顶!
回复
4楼
根据风速确定截面积不就行了,不要想的太复杂。
回复
5楼
没有人来。顶顶
回复
6楼
这是个顺序问题,不是说风口做到多大有什么影响,而是根据室内负荷、气流组织、风口高度、人员距离等问题来设计风口风量和风口风速从而设计风口大小和形式,回风风速一般比送风低,照着80%来就行。你说这么大的风口有什么影响,这真的有好多,风速设计大了有结露人被吹得不舒适,风速设计小了达不到效果,还有你说的宽度照着15cm还是12cm那都是经过设计的,这个不是用经验干的。
回复
7楼
我们这做的都是装修公司的木工自己开多大就是多大的
回复
8楼
风管机的出风口不是定的吗?厂商给的资料不是有吗?3m/s的风速不是很大呀,会结露吗?请教高手
回复
9楼
根据风量,风口高度做一下气流组织计算,不过长度一般按你说的定,根据风口面积算一下宽度就行了,简单点点根据经验就行了
回复
10楼
按照设备出口就可以了不
回复
11楼
出风口可以按设备的出风口面积来定,回风口按出风口面积的1.3倍定
回复