高位水箱应该接在湿式报警阀前面还是后面啊?
lvehywong
lvehywong Lv.2
2006年08月15日 14:25:27
只看楼主

。。rt。。求教。。

。。rt。。求教。。
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月15日 21:56:38
2楼
应该接在报警阀前。
回复
windwindy
2006年08月16日 21:43:24
3楼
在进水侧,湿式报警阀是止回的,接到出水侧 别的 湿式报警阀都不用了.
回复
xiaofengwork
2006年08月16日 22:43:24
4楼
同意接在报警阀前,不过不同意楼上意见,因为水泵接合器启动时,消防车到现场了,报警阀的前期报警作用己经完成了,不需要再报警了,具体情况还望老王给说说
回复
ah-wangjun
2006年08月16日 23:01:19
5楼


水箱出水管要接逆止阀,然后接至报警阀前,为的是能够及时报警,设想一下,如果接在前面,系统喷头打开后,水箱供水,喷头动作,报警阀由于没有水流通过,仍然不能打开报警,就会造成报警延误,喷淋主泵无法及时启动。
回复
wxj49921086
2007年12月05日 15:39:07
6楼
自动喷水灭火系统设计规范
10. 3. 3 消防水箱的出水管,应符合下列规定:

1 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;
2 轻危险级、中危险级场所的系统,管径不应小于80mm,严重危险级和仓库危险级不应小于100mm。
回复

相关推荐

APP内打开