2楼
应该接在报警阀前。
回复
3楼
在进水侧,湿式报警阀是止回的,接到出水侧 别的 湿式报警阀都不用了.
回复
4楼
同意接在报警阀前,不过不同意楼上意见,因为水泵接合器启动时,消防车到现场了,报警阀的前期报警作用己经完成了,不需要再报警了,具体情况还望老王给说说
回复
5楼
水箱出水管要接逆止阀,然后接至报警阀前,为的是能够及时报警,设想一下,如果接在前面,系统喷头打开后,水箱供水,喷头动作,报警阀由于没有水流通过,仍然不能打开报警,就会造成报警延误,喷淋主泵无法及时启动。
回复
6楼
自动喷水灭火系统设计规范
10. 3. 3 消防水箱的出水管,应符合下列规定:
1 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;
2 轻危险级、中危险级场所的系统,管径不应小于80mm,严重危险级和仓库危险级不应小于100mm。
回复