请教各位大师一个大型的小区,消火栓用水量如何计算(45万平米,有多层与底层)是以同时几处着火,计算消防用水量

请教各位大师
一个大型的小区,消火栓用水量如何计算(45万平米,有多层与底层)
是以同时几处着火,计算消防用水量
免费打赏
along-xie
2003年09月20日 17:28:51
2楼
还有问题:这样大的小区,只用一组消防加压系统行吗?最好用几套?
回复
mzy
2003年09月20日 18:53:09
3楼
室外消防用水量小于25L/S 可不设备用消防泵.
室外消防用水量首先应根据小区规模确定,但同时小区里有建筑室外消防用水量超过前面查到的,应取较大的.
个人的粗浅观点,忘专家指正.
回复
linyinong
2003年09月20日 20:57:41
4楼
《低规》都有明确规定!
回复
liangfp
2003年09月20日 22:57:48
5楼
建规第8.2.1条规定小区同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量,第8.2.2条、三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。因此你还要考虑室内消防设施的情况,如有室内消火栓和喷淋,应按第8.2.2条、三执行。