关于“独立基础+防水板”中设置软垫层的一些思考
huamingyue84
2011年11月29日 21:39:22
只看楼主

关于“独立基础+防水板”中设置软垫层的一些思考前注:本人08年本科毕业后从事结构设计工作,前两年是做电力厂房设计,今年转行做的民用建筑结构设计,入行时间比较短,比起论坛里前辈肯定是一只菜鸟,欢迎各位前辈、同行拍砖。本人只是想提出自己关于标题内容的一些思考,并非其他意图,希望各位批评指正,谢谢. 从事民用建筑结构以来独立完成过两个小区地下室结构设计工作,地下车库部分基础形式都是采用的“独立基础+防水板”,图纸虽已出,但最近闲来无事想对此基础形式有些深入的了解,听同事推荐,选看了朱炳寅老师的《建筑地基基础设计方法及实例分析》,其中朱老师在相关章节中提到“独立基础+防水板”在防水板底下设置软垫层(如聚苯板)以符合此基础结构计算的设想,因为防水板一般是用来抵抗水浮力,而不考虑防水板地基承载力。本人在网上查阅了相关资料,基本如是。

关于“独立基础+防水板”中设置软垫层的一些思考

前注:本人08年本科毕业后从事结构设计工作,前两年是做电力厂房设计,今年转行做的民用建筑结构设计,入行时间比较短,比起论坛里前辈肯定是一只菜鸟,欢迎各位前辈、同行拍砖。本人只是想提出自己关于标题内容的一些思考,并非其他意图,希望各位批评指正,谢谢.

从事民用建筑结构以来独立完成过两个小区地下室结构设计工作,地下车库部分基础形式都是采用的“独立基础+防水板”,图纸虽已出,但最近闲来无事想对此基础形式有些深入的了解,听同事推荐,选看了朱炳寅老师的《建筑地基基础设计方法及实例分析》,其中朱老师在相关章节中提到“独立基础+防水板”在防水板底下设置软垫层(如聚苯板)以符合此基础结构计算的设想,因为防水板一般是用来抵抗水浮力,而不考虑防水板地基承载力。本人在网上查阅了相关资料,基本如是。
刚开始我也觉得朱老师提出在防水板底下设置软垫层是很科学的一种做法,当然现在还是觉得还是很科学,但是问题来了,本人今年完成的两个地下室设计过程并未考虑在防水板下设置软垫层(当时我并不知道防水板下设软垫层这个概念),当时总工也没提出异议,审图单位也没指出有不妥之处,难道是他们并没注意到,我蒙混过关了。
经过几天翻看自己完成的图纸及项目资料,还有大量查阅其他同事类似的图纸及项目资料,所有防水板下未设置软垫层的项目有个共同点,地下抗浮设计水位高,且水位稳定。故我得出以下思考:
1、当抗浮设计水位不稳定不能长期满足Qw≥Qs+Qa时,防水板应设置软垫层,否则此时“独立柱基+防水板”相当于变厚度的筏板基础,防水板将和独立柱基一起承担巨大的地基反力致使防水板结构的不安全。
注释:Qw 地下水浮力
Qs 防水板及防水板上建筑做法自重
Qa 防水板上折算活荷载

理解:
当Qw≤Qs+Qa时,若防水板下不设置软垫层,防水板将对其下的地基土产生一定得压力P1,但是远小于独立柱基基底的地基土压力P2,而两者其下土的压缩模量是相同的,因此防水板下地基土压缩变形S1远小于独立柱基基底的地基土压缩变形S2,由于两者底下地基土的变形相差大,致使防水板和独立柱基相交的边缘向下变形不协调,相交边缘产生巨大的内力,使得防水板与独立柱基共同承担巨大的地基反力,此时防水板结构不安全。

当Qw≤Qs+Qa时,若防水板下设置软垫层,防水板将对其下的地基土产生一定得压力P1,但是远小于独立柱基基底的地基土压力P2,然而软垫层压缩模量远小于地基土的压缩模量地基土的压缩模量,因此可防水板下软垫层的压缩变形S1和独立柱基基底的地基土压缩变形S2相当,以保证防水板和独立柱基相交的边缘向下变形协调,相交边缘不会产生内力或者内力很小,使得防水板不需与独立柱基共同承担的地基反力或者只承受很小一部分地基反力,此时防水板结构安全。


2、当抗浮设计水位稳定,且Qw≥Qs+Qa时,防水板下并不会因为防水板下未设置软垫层导致防水板降承担巨大的地基反力而致使防水板结构的不安全,即防水板下可不设软垫层。

理解:
当Qw≥Qs+Qa时,很明显防水板并不会与地基土相互挤压,因此两者之间无相互作用力,无挤压变形,防水板下可不设置软垫层。此时的防水板就相当于以独立柱基边缘为支座的双向板,只承受Qw-(Qs+Qa)这份均布荷载作用,具体计算和构造措施可参考朱炳炎老师的《建筑地基基础设计方法及实例分析》相关章节。


后注:由于本人才疏学浅,工程经验比较浅薄,以上拙见希望前辈、同行们严厉批判并热心指正,本人不胜感激。

参考文献:《建筑地基基础设计方法及实例分析》 朱炳寅编著


[ 本帖最后由 huamingyue84 于 2011-12-1 13:05 编辑 ]

注:摘自《建筑地基基础设计方法及实例分析》P176.jpg


注:摘自《建筑地基基础设计方法及实例分析》P180.jpg


注:摘自《建筑地基基础设计方法及实例分析》P181.jpg

4a146e7db27bb62286c2.rar
108 KB
立即下载
免费打赏
sjtj1
2013年07月11日 09:44:49
22楼
软土地区水位变化也可能低于地下室底板,另在地下室及以上几层施工时水位要低于底板,而恒载已经上去导致基础产生沉降,所以综合考虑还是设软垫层为好
回复
十字路口jorven
2013年08月19日 08:42:50
23楼
路过,看看~
回复
jayjj0011
2013年08月19日 14:01:39
24楼
下载了,学习一下
回复
liuyuntao56
2013年08月19日 15:19:31
25楼
很详细,参考一下
回复
dengbingking
2013年08月20日 08:56:01
26楼
既然是独立基础受力,为何要将防水板考虑荷载
回复
duyulongtianxia
2013年08月21日 11:01:48
27楼
我下载下来学习下 让我学到了很多,希望多多交流,上传更多好的给大家~
回复
wargodd
2013年08月21日 17:10:29
28楼
学习中 共同提高
回复
wargodd
2013年08月21日 17:18:41
29楼
:time::time::time::time::time:
回复
coml1988
2013年12月12日 15:54:33
30楼
第一点是对的,第二点我认为,不是土和防水板之间不积压,而是板向上弯曲,软垫层起不到平衡变形的作用,做了浪费,所以不做了
回复
makuanyun770821
2014年01月27日 10:44:39
31楼
路过,了解了解。
回复

相关推荐

APP内打开