一幢房子,十几米高,市政水压永远不满足要求,所以设了消防水池,下面设了泵房,采用临时高压系统,能不能不设屋顶水箱,记得以前有审图中心的人说直接把屋顶的增压稳压设备(带气压罐)放在下面的水泵房里也行?
一幢房子,十几米高,市政水压永远不满足要求,所以设了消防水池,下面设了泵房,采用临时高压系统,能不能不设屋顶水箱,记得以前有审图中心的人说直接把屋顶的增压稳压设备(带气压罐)放在下面的水泵房里也行?
2楼
貌似可以,但是要是多层的话能放屋顶放屋顶,最起码不用要稳压设备了
回复
3楼
可以用增压稳压装置
回复
4楼
建规8.4.4条,临时高压消防系统应设消防水箱(包括气压水罐,水塔,分区水箱),所以,一,要么你在屋面放水箱,二是不放水箱上,按规范在水泵房设气压水罐!
回复
5楼
水罐容积好大
回复
6楼
你甚至可以不做消防水箱,把稳压水箱放在泵房,只要你能提供压力和水量,都是对的。
回复
7楼
可以把稳压设施都放到地下来。稳压泵和气压罐。
回复
8楼
最好还是做消防水箱。气压水罐你能做多大,规范中说的气压水罐并不是指我们平时做的增压设备的气压罐,而是要满足10min消防水量的吧
回复
9楼
如果采用气压罐,太过巨大,造价也比较高。比如消防用水量10L/s,气压罐有效容积达到10分钟的水量6m3,气压罐的总容积会达到惊人的20m3左右。没听说有这样的工程案例。
回复
10楼
临时高压不管稳压系统放上面还是泵房里需要做水箱,稳高压系统就不需要做水箱了
回复
11楼
对的!