地下室生活水池计算问题,屋顶水箱
shizi_22
Lv.3
2006年08月15日 10:49:39
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位大哥,按照手册计算地下室生活水池,但是有的数据都无法得到的。现在做一个高层住宅,总共160户,层高2.8,一栋12层另一栋15层,想请教各位大哥给一个计算方法。不胜感谢!!
请教各位大哥,按照手册计算地下室生活水池,但是有的数据都无法得到的。现在做一个高层住宅,总共160户,层高2.8,一栋12层另一栋15层,想请教各位大哥给一个计算方法。
不胜感谢!!
免费打赏
dad198399
2006年08月15日 11:24:36
2楼
没有的数据,要根据你的敬仰去搞定啊
回复
z89619473
2006年08月15日 12:10:59
3楼
你可以用根据住宅的类别(看gb50015-2003表3.1.9)选择每人用水订额,来估算!
也就是(每人用水定额*户数*每户估算人数)
回复
shizi_22
2006年08月15日 12:26:29
4楼
是按照最大日用水量的20%计算吗?
回复
sailorcwx
2006年08月15日 13:31:56
5楼
按服务人数的最高日用水量的20%~25%计算地下水池的容积。
回复
相关推荐
出新消规后 现在屋顶水箱稳压泵扬程如何确定
建筑消防给水
2016-05-31 21:46:52
气压供水设备取代屋顶消防水箱的设计
建筑消防给水
2016-03-22 13:54:29
消防水池做在屋顶,可以不设高位水箱吗
建筑消防给水
2016-02-18 11:53:15
自动喷淋开式系统,是否也要接屋顶水箱?
建筑消防给水
2015-12-09 15:34:29
屋顶水箱条形基础,做成上翻的梁好还是做成搁在板上的纯基础好
混凝土结构
2015-11-10 21:43:00
二层老年公寓一定要上屋顶水箱吗?
建筑规范
2015-11-08 17:13:22
没有地下室的十层宾馆用什么给水方式啊,屋顶水箱?
建筑给排水
2015-09-16 11:03:05
小区二期屋顶是否需要增加屋顶水箱疑问
建筑消防给水
2015-09-16 09:26:45
屋顶水箱可以放在地下或者同层吗,怎么处理
建筑消防给水
2015-09-14 15:00:23
请问现在在做一个消防泵房,屋面是坡屋顶做不了屋顶水箱,所以打算在泵房内设置
建筑消防给水
2015-08-05 09:23:42
求教:屋顶消防水箱进水管接生活加压供水系统时,流量怎么考虑?
建筑消防给水
2015-08-03 15:41:09
地下室的喷淋屋顶水箱补水管到底能不能取消
建筑给排水
2015-06-28 11:11:00
消防泵出水干管上的压力开关和屋顶水箱出水管上的流量开关安装
建筑消防给水
2015-06-05 15:50:46
厂区办公楼屋顶有个30t的玻璃钢水箱,现在审图要求对水箱结构构件进行抗震承载力验...
混凝土结构
2015-06-03 10:00:26
新消防规范实施后,50T屋顶水箱分割问题
建筑消防给水
2015-06-02 14:08:45
屋顶消防水箱好几个楼共用的话,不设消防水箱的其他建筑接消防水箱怎么接?
建筑给排水
2015-05-29 17:01:50
屋顶消防水箱可以拆分吗?
建筑消防给水
2015-05-25 16:22:39
高层建筑屋顶有个水箱,水箱做混凝土结构,该如何整体建模计算?
混凝土结构
2015-05-12 13:19:10
屋顶不锈钢水箱雷击问题,求教高手能给与帮助
防雷减灾
2015-05-05 06:09:00
求助,中学5层教学楼需要设屋顶生活水箱吗?
建筑给排水
2015-04-17 21:26:41
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开