【讨论】房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年11月29日 14:55:20
只看楼主

请大家讨论:房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!某些人认为,插在插座中有以下弊端:1、一旦忘记插插头,该应急灯将失去作用!!!2、你设计了插座,总会有人会利用该插座,会造成该插座的损坏!!!3、灯具容易被人整体拿走!!!现实中:双头应急灯插在插座中的安装方式很普遍!!!求:相关规范条文!!![ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-30 10:08 编辑

请大家讨论:房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!

某些人认为,插在插座中有以下弊端:

1、一旦忘记插插头,该应急灯将失去作用!!!

2、你设计了插座,总会有人会利用该插座,会造成该插座的损坏!!!

3、灯具容易被人整体拿走!!!

现实中:双头应急灯插在插座中的安装方式很普遍!!!

求:相关规范条文!!!

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-30 10:08 编辑 ]
免费打赏
hf992434
2011年12月07日 09:44:22
32楼
如采用插座,如何才能保证《火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98》 6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯.(火灾时强制点亮)
回复
fox-wolf
2011年12月07日 11:32:35
33楼

这个要看你的建筑是否有火灾自动报警系统,有的话基本实现不了。没有这个系统的话还可以谈谈,但是建议安装时采用接线盒而不是插座。
回复
淮岸听风
2011年12月07日 17:04:02
34楼
可以用插座,把插座的高度提高到与灯同高即可。
回复
lzjdrdr
2011年12月07日 20:04:19
35楼
回复
zhouxf_21
2011年12月08日 22:48:42
36楼
哦,这个应急灯供电引起的大讨论。
回复
木已成舟
2011年12月09日 12:43:40
37楼
本人认为规范的意思是专线专用,不得在应急电源线路中安装做其他用的插座。
本问题的意思是应急灯是否能接插座?规范没有明确规定,可以接也可以不接。但我的个人意见不装插座为好,直接把应急灯的电线与电源连接。所以没必要。
回复
hf992434
2011年12月09日 15:36:06
38楼
1.jpg
2.jpg
摘自《2011江苏审图答疑》
回复
玉树凌风
2011年12月10日 18:45:17
39楼
我没见过插在插座中的我只见过把线直接接上。
回复
muyuyao
2011年12月11日 11:27:03
40楼
我没见过插在插座中的我只见过把线直接接上。

----两种情况我都见过,但插在插座中的做法能占到90%以上,全国各地的安装队伍都有!!!

我推崇直接连接,不采用插座,希望大家能统一安装方式,这也正是我发此贴的目的!!!
回复
binglingjian2008
2011年12月12日 12:23:39
41楼
这样的应急灯。手提式平时靠插头与插座连接自动充电,停电时自动放电,需要移动时扒下插头就可以手提移动。请问如果你不插怎么给应急灯充电?
回复