请大家讨论:房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!某些人认为,插在插座中有以下弊端:1、一旦忘记插插头,该应急灯将失去作用!!!2、你设计了插座,总会有人会利用该插座,会造成该插座的损坏!!!3、灯具容易被人整体拿走!!!现实中:双头应急灯插在插座中的安装方式很普遍!!!求:相关规范条文!!![ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-30 10:08 编辑
请大家讨论:房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!
某些人认为,插在插座中有以下弊端:
1、一旦忘记插插头,该应急灯将失去作用!!!
2、你设计了插座,总会有人会利用该插座,会造成该插座的损坏!!!
3、灯具容易被人整体拿走!!!
现实中:双头应急灯插在插座中的安装方式很普遍!!!
求:相关规范条文!!!
[
本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-30 10:08 编辑 ]
32楼
如采用插座,如何才能保证《火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98》
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯.(火灾时强制点亮)
回复
33楼
这个要看你的建筑是否有火灾自动报警系统,有的话基本实现不了。没有这个系统的话还可以谈谈,但是建议安装时采用接线盒而不是插座。
回复
34楼
可以用插座,把插座的高度提高到与灯同高即可。
回复
35楼
回复
36楼
哦,这个应急灯供电引起的大讨论。
回复
37楼
本人认为规范的意思是专线专用,不得在应急电源线路中安装做其他用的插座。
本问题的意思是应急灯是否能接插座?规范没有明确规定,可以接也可以不接。但我的个人意见不装插座为好,直接把应急灯的电线与电源连接。所以没必要。
回复
39楼
我没见过插在插座中的我只见过把线直接接上。
回复
40楼
我没见过插在插座中的我只见过把线直接接上。
----两种情况我都见过,但插在插座中的做法能占到90%以上,全国各地的安装队伍都有!!!
我推崇直接连接,不采用插座,希望大家能统一安装方式,这也正是我发此贴的目的!!!
回复
41楼
这样的应急灯。手提式平时靠插头与插座连接自动充电,停电时自动放电,需要移动时扒下插头就可以手提移动。请问如果你不插怎么给应急灯充电?
回复