水泵使用中流量和马达电流的关系
jicke82
jicke82 Lv.3
2006年08月14日 20:42:07
来自于中央空调
只看楼主

一台开式系统的冷却水泵,假设水泵选择及配管等都合理,当水泵出口的阀门关死,全部打开,半开半关,在这三种状态下,马达的电流如何变化,能分析下吗?谢谢

一台开式系统的冷却水泵,假设水泵选择及配管等都合理,当水泵出口的阀门关死,全部打开,半开半关,在这三种状态下,马达的电流如何变化,能分析下吗?谢谢
免费打赏
zys0000
2006年08月14日 20:54:48
2楼
全部——最大
关死——最小
半开半关——最大最小之间
回复
jicke82
2006年08月14日 22:16:41
3楼
谢谢,看着脸熟,嘿嘿,是chinahvacr的zys0000?您刚才的说法能从什么地方得到证实呢,理论依据是水泵的曲线图吗?
为什么我总理解是当出口阀门全关的时候管道阻力最大,电机负载最大呢,还有,就是如果吸入口的阀门关死,这时马达电流会怎么样呢?
回复
zys0000
2006年08月15日 00:01:18
4楼
嘿嘿,电流跟流量有关系。依据是什么?现场实际操作拉。
回复

相关推荐

APP内打开