估算柱子截面时
1框架结构办公楼,住宅,商场每层荷载取多少为好?
2框剪结构办公楼,住宅,商场每层荷载取多少为好?
3剪力墙结构办公楼,住宅,每层荷载取多少为好?
免费打赏
hyp1962
2011年11月29日 12:59:48
2楼
现在不需要通过估算荷载来估算柱截面,因为现在计算一遍高层所需时间很短.可以根据自己的经验或问一下有经验的人来假定柱截面,建立起结构模型,在计算后根据计算结果来调整柱截面.
回复
hyxiaoliu2011
2011年11月29日 13:53:23
3楼
高规5.1.8条条文说明提到: 目前国内钢筋混凝土结构高层建筑由恒载和活载引起的单位面积重力,框架与框架-剪力墙结构约为12kN/m2~14kN/m2,剪力墙和筒体结构约为13kN/m2~16kN/m2。这是统计结果,一般大致都属于这个范围。
回复
victory1987
2011年11月29日 13:53:41
4楼
一般来说地上每层13~15KN/㎡,地下每层22KN/㎡ 跟结构形式没多大的关系,反正都是估算的嘛
回复
系卡
2014年01月20日 17:46:08
5楼
绝世好贴,还有各位高手的解答,解决了一直困扰了我的问题呢