室外消防用地上式消火栓如何解决防冻问题(奖16分)
zhoumeyi
zhoumeyi Lv.3
2003年09月18日 15:42:28
只看楼主

室外消防用地上式消火栓如何解决防冻问题

室外消防用地上式消火栓如何解决防冻问题
免费打赏
cliff
2003年09月21日 12:23:08
12楼
正如上位同志所说
回复
ferry
2003年09月21日 12:47:05
13楼
这个问题没那么简单.北方严寒地区的确经常采用地下式,但因干管埋深及冰雪覆盖井口等原因,实战操作经常找不到或打不开消火栓,严重贻误战机,因此近年来有很多地方改用水鹤,效果还不错.
回复
haugihon
2003年09月21日 19:51:39
14楼
应当采用地下式,
如果你有特别要求非地上不可
建议你到临淄的“齐鲁石化办公楼”参观一下
回复
yx-xy
2003年09月22日 08:59:09
15楼
应当采用地下式,
使用单位维护可在井内填充保温材料(如锯末)
回复
zjf2002
2003年09月22日 21:19:30
16楼
地上消火栓本身也有防冻功能!
回复
fengyun2003
2003年09月22日 23:28:38
17楼
同意:北方城市街上也能看见消火栓,消火栓下部有一放水阀就是解决这个问题的,在冬天用完消火栓后,放水阀上部的水都将从此处自动排出,所以此排水阀必须设在当地的冰冻线以下,在加工订货时应算好中间加几个短节以适应主管线的埋深,并且其周围应回填卵石以利排水。其实图集上也都有的
回复

相关推荐

APP内打开