室外消防用地上式消火栓如何解决防冻问题(奖16分)
zhoumeyi
zhoumeyi Lv.3
2003年09月18日 15:42:28
只看楼主

室外消防用地上式消火栓如何解决防冻问题

室外消防用地上式消火栓如何解决防冻问题
neardespring
2003年09月18日 17:12:14
2楼
专门设置一温室得了
回复
黄cyzf
2003年09月18日 17:42:24
3楼
如有防冻要求,就应采用地下式消火栓
回复
linyinong
2003年09月18日 17:56:06
4楼
地下式!
回复
xujingya
2003年09月18日 20:05:22
5楼
一般地区不要防冻,北方采用的是地下式
回复
xiaodanhai1234
2003年09月20日 01:01:48
6楼
北方城市街上也能看见消火栓,消火栓下部有一放水阀就是解决这个问题的,在冬天用完消火栓后,放水阀上部的水都将从此处自动排出,所以此排水阀必须设在当地的冰冻线以下,在加工订货时应算好中间加几个短节以适应主管线的埋深,并且其周围应回填卵石以利排水。其实图集上也都有的
回复
tedaczd
2003年09月20日 06:40:37
7楼

--------------------------------------------------------------------------------
北方城市街上也能看见消火栓,消火栓下部有一放水阀就是解决这个问题的,在冬天用完消火栓后,放水阀上部的水都将从此处自动排出,所以此排水阀必须设在当地的冰冻线以下,在加工订货时应算好中间加几个短节以适应主管线的埋深,并且其周围应回填卵石以利排水。其实图集上也都有的

同楼上

回复
fanjing
2003年09月20日 08:54:50
8楼
北方一般都采用地下式的.如果采用地上式的同意楼上的主件
回复
leepoint
2003年09月20日 09:26:05
9楼
查看图集,好多都说明了!
回复
yxiantian
2003年09月20日 09:27:15
10楼
好久没上论坛了。先发表在下的意见,如果经常搞施工的话,这应该不是一个问题,按照5楼兄弟的建议办。
回复
ganlanyou
2003年09月20日 09:33:01
11楼
图集里请清楚楚,设放水阀。