关于地暖一二次系统混水罐及水泵问题
格金河
格金河 Lv.3
2011年11月28日 15:00:27
来自于采暖供热
只看楼主

请问各位高人: 混水罐的一次水供回水是否应该高于二次水供回水?二次系统水泵应该装在系统供水还是系统回水上?小脚丫

请问各位高人:

混水罐的一次水供回水是否应该高于二次水供回水?二次系统水泵应该装在系统供水还是系统回水上?

小脚丫
免费打赏
lifushun100
2011年11月29日 16:48:23
2楼
你说的一次的比二次的高是指水温还是其他,二次的部分水泵我觉得放在供水上比较好,我就是这么做的,毕竟通过混水罐后也是常压的
回复
sybxbjb
2011年11月30日 10:26:24
3楼
现在地热降温一般采用板换或者恒温混水阀,无论哪种都是在供水加压,这样可以强制抽水,保证供水流量.如果集中供热来水的压力流量不足,可以弥补.无论是混水罐还是混水阀,混水的低温水应该是地热循环后的回水,地热供回水温差是10度,混入一定比例的高温水,继续循环.
回复
格金河
2011年11月30日 21:03:44
4楼
混水罐是一侧供回水高,一侧供回水低,我是请问高的一侧应该接市政供水还是低的一侧?谢谢。我觉的水泵放到地暖端回水上,请问这样对吗?
回复
zzxzwg
2011年12月01日 08:48:55
5楼
肯定是高温侧接市政热源,取市政热源的热量吗,水泵接在供水管上
回复
mazilovebaby
2011年12月01日 11:57:37
6楼
这个不一定,混水的泵选型什么的都要根据干管供回水压力来调整,每个都是不同的,混水泵可以加在中间旁通管上,也可家在二次网回水管上,也可两者都加
回复
格金河
2011年12月04日 20:35:44
7楼
谢谢大家,
回复