这样的,一个小乙型灌溉水库,库容800多万方。。。泄洪道由其他单位修建,但是我们发现泄洪道闸门底标高比原设计高出近0.3米。。。。请问下这样使得水库蓄水量增大,对土石坝侧压力会增大多少呢??有没有危险啊??[ 本帖最后由 mokatsch 于 2011-11-29 12:57 编辑 ]
这样的,一个小乙型灌溉水库,库容800多万方。。。
泄洪道由其他单位修建,但是我们发现泄洪道闸门底标高比原设计高出近0.3米。。。。
请问下这样使得水库蓄水量增大,对土石坝侧压力会增大多少呢??有没有危险啊??
[
本帖最后由 mokatsch 于 2011-11-29 12:57 编辑 ]
12楼
可惜。。大坝都竣工1年了。。。。。。泄洪道和闸门是今年别各单位做的。。。。。。
这个水库是活水库,上有不断有水下来。。。。
回复
13楼
首先告诉你:肯定对水库防洪安全有影响,如果是差0.3m还可以通过重新进行调洪演算后确定是否满足安全超高要求。至于坝体稳定校核可免,我想不会增高水位几十公分就不稳定了,原计算安全度也太抠门了。
回复
14楼
这样的。。这个水库是上世纪50年代修建的土石坝。。。。地震后加固(相关单位其实是骗GCD的钱,根本没问题)。。
原来的设计图纸早不见了。。。。。。。。
[
本帖最后由 mokatsch 于 2011-11-29 21:32 编辑 ]
回复
15楼
主要危险不是结构方面的,而是来自于防洪安全
回复
16楼
先进行防洪设计演算,看看过相应的流量,水位会提高多少。其实有的时候把计算的参数稍微 调整下,原来的水位高度,过流能力还是能满足的。一般的参数都是有个范围的。
你原来洪水与闸底之间的高差比较大的话,闸底高程提高0.3m可能影响不大的。
主要还是先计算下!!!
回复
17楼
高0.3米,重新修正溢洪道泄流曲线,重新做调洪计算,复核设计洪水位和校核洪水位,以新的水位复核抗滑、抗倾覆稳定安全系数是否满足规范要求。没做复核计算,谁也不敢说没有影响,还是要数据说话。
回复
18楼
没事 增大了库容,没准小一型变成中型了 哈哈
回复
19楼
是啊。。。。。非常感谢水工专业的朋友解答。。。。。。。。
的确,,水库这东西,而且是又是有补偿水的,不是死水库,很多东西不好说。。。往往灾难就是那一点点忽略不计造成的。。。。。。。。。
回复
20楼
调洪演算的起调水位变下,看现状的坝顶高程能否满足要求。
回复
21楼
这个就得问问做坝工,水位高了那么多对大坝的稳定有没有影响了!
回复