泄洪砸门底标高高出设计值
mokatsch
mokatsch Lv.14
2011年11月28日 13:15:23
来自于闲聊茶吧
只看楼主

这样的,一个小乙型灌溉水库,库容800多万方。。。泄洪道由其他单位修建,但是我们发现泄洪道闸门底标高比原设计高出近0.3米。。。。请问下这样使得水库蓄水量增大,对土石坝侧压力会增大多少呢??有没有危险啊??[ 本帖最后由 mokatsch 于 2011-11-29 12:57 编辑 ]

这样的,一个小乙型灌溉水库,库容800多万方。。。

泄洪道由其他单位修建,但是我们发现泄洪道闸门底标高比原设计高出近0.3米。。。。

请问下这样使得水库蓄水量增大,对土石坝侧压力会增大多少呢??有没有危险啊??

[ 本帖最后由 mokatsch 于 2011-11-29 12:57 编辑 ]
免费打赏
zdwp01
2011年12月05日 10:13:42
22楼
复核下上游库水位,进而复核下坝顶高程,要是不满足,直接是防洪安全问题,直接就列为病险水利(三类),又要赶紧除险加固了!
回复
柏林
2011年12月05日 14:52:03
23楼
超高0。3米一点问题都不会有的