泄洪砸门底标高高出设计值
mokatsch
mokatsch Lv.14
2011年11月28日 13:15:23
来自于闲聊茶吧
只看楼主

这样的,一个小乙型灌溉水库,库容800多万方。。。泄洪道由其他单位修建,但是我们发现泄洪道闸门底标高比原设计高出近0.3米。。。。请问下这样使得水库蓄水量增大,对土石坝侧压力会增大多少呢??有没有危险啊??[ 本帖最后由 mokatsch 于 2011-11-29 12:57 编辑 ]

这样的,一个小乙型灌溉水库,库容800多万方。。。

泄洪道由其他单位修建,但是我们发现泄洪道闸门底标高比原设计高出近0.3米。。。。

请问下这样使得水库蓄水量增大,对土石坝侧压力会增大多少呢??有没有危险啊??

[ 本帖最后由 mokatsch 于 2011-11-29 12:57 编辑 ]
免费打赏
mokatsch
2011年11月28日 16:43:52
2楼
没人帮吗???、

事关人民啊。。。。。。下游几万老百姓啊
回复
tanglingxue
2011年11月29日 10:16:52
3楼
肯定有问题,相应水库洪水位上升了3m,你想一下会出现什么情况?
坝体肯定是不安全的,需要重新验算坝体的稳定性
回复
me275719218
2011年11月29日 11:23:23
4楼
貌似是不是溢洪道和泄洪闸混淆了哦。相差几公分说得过去,相差3米可能吗?难道是高程系统不对?
回复
aini54242888
2011年11月29日 11:28:48
5楼
问题大发了,溢洪道得改
回复
lt6230
2011年11月29日 11:52:53
6楼
问题比较大,出现这样的问题不可思议,整个规模都变了,调洪计算得重做,大坝安全有问题。
回复
lsjyh
2011年11月29日 11:56:02
7楼
问题很大,影响泄洪
回复
pgxwl
2011年11月29日 12:13:30
8楼
计算一下泄洪能力,在洪水位不变的情况,可以吧泄洪闸宽度增加,满足泄洪能力。
回复
mokatsch
2011年11月29日 12:54:07
9楼
不好意思////是相差0.3m。。。泄洪道的闸门底标高比原设计高出0.3米
这都是甲方分包分包再分包。。。。。。。。。。。

[ 本帖最后由 mokatsch 于 2011-11-29 12:56 编辑 ]
回复
bao3330903
2011年11月29日 14:47:38
10楼
相差0.3m,洪水校核不对的,对于洪水位有影响,开会的时候提出来。
回复
xcxslsjd
2011年11月29日 15:02:46
11楼
重新计算设计水位及校核水位,复核大坝的稳定计算及大坝的安全超高可否符合要求