生活水池与消防水池可否合用为一个
yuan1637
yuan1637 Lv.2
2011年11月28日 10:52:21
只看楼主

消防用水大概为600立方,生活为200立方,可否合并为一个800方得池子,请各位大虾帮帮忙呀!!

消防用水大概为600立方,生活为200立方,可否合并为一个800方得池子,请各位大虾帮帮忙呀!!
免费打赏
yuan1637
2011年11月28日 11:29:12
2楼
怎么没人知道吗?
回复
southriverwater
2011年11月28日 11:55:48
3楼
参考GB50015-2003(2009)第3.2.8,3.2.8A规定,同时还需满足当地自来水公司要求(分户水表前属自来水公司管理)
回复
金——
2011年11月28日 12:20:03
4楼
给排水群144923551,可以到里面继续交流!!
回复
zcy399_09
2011年11月29日 12:47:16
5楼
合并是有条件的,建筑给水排水设计规范2009版。3.2.8A生活贮水量大于消防贮水量时可以合并,并且更新周期不得大于48小时。要注意生活贮水量不是最高日用水量大于消防贮水量。并消防水池大于500立方米要分二格的。
回复
xwjie
2011年11月29日 12:54:03
6楼

还有就是要采取消防用水不被动用的措施。
回复
jingshouda
2011年11月29日 12:55:25
7楼
必须单独分开设置,如果项目有室外游泳池或屋机的游泳池,和消防相关部门协商后,可以兼作消防水池和屋顶消防水箱用
回复
netling
2011年11月29日 14:49:53
8楼
没有说必须啊
首先,按照建筑给水排水设计规范,3.2.8条,供单体的生活饮用水池必须与其他用途的水池分开设置
如果是供小区的,那么合并有两个条件必须同时满足:1、生活水池储水量必须大于消防储水量,2、水池的更新周期不得大于48小时,生活水池的容量按照小区最高日生活用水量的15~20%确定
只要计算后能满足以上的条件,是可以合用的
回复
fastkingss
2011年12月01日 10:21:59
9楼
可以的 不过要保证水质
回复
kdxjqing
2011年12月02日 09:28:28
10楼
一般情况下消防水池与生活水池是分开的,合用条件较苛刻,别找那个麻烦了,分开设就是了。
回复
北极冰点
2011年12月02日 10:29:36
11楼
消防水池容积与生活水池容积比大了很多,如共用,很难保证生活用水的水质,最好分开设置
回复