请教12层楼梯间与前室分别送风风量问题
lelc
lelc Lv.3
2006年08月13日 10:25:46
来自于通风排烟
只看楼主

请教12层楼梯间与前室分别送风风量问题,附图.我采用压差法与风速法分别计算,可相差太大了!!前室有两个出入口,这样算出来岂不是前室的送风量比楼梯间送风量大??请教高手!!!及

请教12层楼梯间与前室分别送风风量问题,附图.我采用压差法与风速法分别计算,可相差太大了!!前室有两个出入口,这样算出来岂不是前室的送风量比楼梯间送风量大??请教高手!!!及

1155436534904.JPG

免费打赏
zhangxin135
2006年08月13日 11:25:09
2楼
为什么要分别送风?
你看看高规
一般这种情况就考虑直对楼梯间送风,不对前室送风
回复
lelc
2006年08月13日 20:53:25
3楼
不会吧,我看高规好几天了,写的好象是楼梯间和前室分别送风!!!
回复
zhangxin135
2006年08月14日 10:42:54
4楼
看来你还是看的不够仔细
2.关于“对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间进行加压送风时,其前室可不送风”的讨论。经调查,目前国内对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室进行加压送风的做法有以下三种:(1)只对防烟楼梯间进行加压送风,其前室不送风;(2)防烟楼梯间及其前室分别设置两个独立的加压送风系统,进行加压送风;(3)对防烟楼梯间设置一套加压送风系统的同时,又从该加压送风系统伸出一支管分别对各层前室进行加压送风。本条规定对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间进行加压送风时,其前室可不送风理由是:
(1)从防烟楼梯间加压送风后的排泄途径来分析,防烟楼梯间与其前室除中间隔开一道门外,其加压送风的防烟楼梯间的风量只能通过前室与走廊的门排泄,因此对排烟楼梯间加压送风的同时,也可以说对其前室进行间接的加压送风。两者可视为同一密封体,其不同之处是前室受到一道门的阻力影响,使其压力、风量受节流。国外某国家研究所对上述情况进行了试验(如图19所示),其结果说明这一点。
2)从风量分配上分析:当不同楼层的防烟楼梯间与前室的门以及前室与走道之间的门同时开启时或部分开启时,气流风量分配与走向是十分复杂的;以致对防烟楼梯间及其前室的风量控制是很难实现的




回复
lelc
2006年08月14日 21:26:42
5楼
以致对防烟楼梯间及其前室的风量控制是很难实现的,的确是呀,所以要分别送风呀!!!
回复
torlon
2006年08月14日 22:29:01
6楼
对防烟楼梯间及其前室的风量控制是很难实现的,的确是呀,所以要分别送风呀!!!
回复
陆庭侯
2006年08月16日 16:46:33
7楼
我觉得,此例中前室送风量是比楼梯间大。
回复
lelc
2006年08月16日 18:23:48
8楼
但是,高规中好象楼梯间风量比前室大???还有,为什么用压差法和风速法算出来的风量相差会那么大,用压差法算的好象很小!!!
回复
陆庭侯
2006年08月17日 09:29:59
9楼
高规表下的注:表中风量是按开启2.00m*1.60m的双扇门确定,当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75的系数计算。开启门时,通过门洞的风速不宜小于0.70m/s。
回复
wdlchj-163
2006年09月02日 16:43:50
10楼
最好还是分别送风,防烟楼梯间的风口设置是隔2~3层设一个,而前室是每层均设,从效果来说,还是分别设置要好些!
回复
hhbox
2006年09月04日 09:50:44
11楼
分设压力会比较均匀些,有条件做到宜优先考虑!
另外疏散主要是控制压差,楼梯间>前室>走道,所以和风量没有直接关系,有可能出现前室送风量大于楼梯间的情况!
回复

相关推荐

APP内打开