本工程为框架结构,层高3.6米,最大跨12米,采用水泥空心砖小型砌块(390*190*190)排脚,再用水泥砂浆将空心处填密实;加气砼砌块(600*200*200)M5砂浆(混合)砌筑,现浇过梁及构造柱,门窗洞用水泥砖局部砌筑,水泥砖斜砌封顶,拉接筋采用植筋方案!!卫生间现浇砼反边200*200,再作砌体砌筑。

本工程为框架结构,层高3.6米,最大跨12米,采用水泥空心砖小型砌块(390*190*190)排脚,再用水泥砂浆将空心处填密实;加气砼砌块(600*200*200)M5砂浆(混合)砌筑,现浇过梁及构造柱,门窗洞用水泥砖局部砌筑,水泥砖斜砌封顶,拉接筋采用植筋方案!!
卫生间现浇砼反边200*200,再作砌体砌筑

201111271011.jpg


201111271012.jpg


201111271013.jpg


201111271014.jpg


201111271015.jpg


201111271016.jpg


201111271017.jpg


201111271018.jpg


201111271019.jpg


201111271020.jpg


201111271021.jpg


201111271022.jpg

免费打赏
feiyufw
2011年11月29日 12:34:56
12楼
也不知道是角度还是怎么,马牙槎处感觉太少
回复
mokatsch
2011年11月29日 13:17:36
13楼



你说的“20cm的脚子”那是厨卫才有的泛水现浇带。。。。。。。。

马牙槎肯定没做好
回复
mocunyun
2011年11月29日 13:46:43
14楼
i不错不错啊
回复
追梦的男孩
2011年11月29日 15:04:38
15楼
回复
gxlztyjly
2011年11月29日 15:13:26
16楼
嗯,学习了!
回复
党振
2011年11月29日 19:07:55
17楼
豆腐渣工程,糊弄人
回复
bluesky607
2011年11月29日 19:25:24
18楼
马牙槎没做好,其他都还好。
回复
shz7209091930
2011年11月29日 20:02:46
19楼
第一我感觉到构造柱箍筋间距过大,足有30CM;每二加气块底部应有不少于20CM的实心砖导墙;第三砂浆较黄是否为石粉加多了,现在一般用专用粘结剂了 ;第四窗口墙垛较薄可用砼浇筑以方便窗固定。
回复
建筑人
2011年11月29日 20:42:21
20楼
1、砂浆要机拌,不能放在地上用人工用铁锹去拌合。
2、砌筑墙体的脚手架要按规范搭设,不能像图中用砌块搭设,安全第一。
3、砂浆颜色看起来不正,是否有疑问?
4、要用实心砖撂地做底角,或者用混凝土浇筑做底角。不能用空心砖填空做底角。
5、构造柱还没有浇筑混凝土,上部的斜塞砖怎么都施工完毕了?斜塞砖要在墙体大墙面砌筑完毕7天后再施工。