续 填充墙
砼混凝土
砼混凝土 Lv.12
2011年11月27日 10:49:20
来自于建筑施工
只看楼主

本工程为框架结构,层高3.6米,最大跨12米,采用水泥空心砖小型砌块(390*190*190)排脚,再用水泥砂浆将空心处填密实;加气砼砌块(600*200*200)M5砂浆(混合)砌筑,现浇过梁及构造柱,门窗洞用水泥砖局部砌筑,水泥砖斜砌封顶,拉接筋采用植筋方案!!卫生间现浇砼反边200*200,再作砌体砌筑。

本工程为框架结构,层高3.6米,最大跨12米,采用水泥空心砖小型砌块(390*190*190)排脚,再用水泥砂浆将空心处填密实;加气砼砌块(600*200*200)M5砂浆(混合)砌筑,现浇过梁及构造柱,门窗洞用水泥砖局部砌筑,水泥砖斜砌封顶,拉接筋采用植筋方案!!
卫生间现浇砼反边200*200,再作砌体砌筑

201111271011.jpg


201111271012.jpg


201111271013.jpg


201111271014.jpg


201111271015.jpg


201111271016.jpg


201111271017.jpg


201111271018.jpg


201111271019.jpg


201111271020.jpg


201111271021.jpg


201111271022.jpg

免费打赏
甲方施工员
2011年11月28日 09:27:00
2楼
构造柱 浇筑的很规范
回复
八袋长老
2011年11月29日 09:57:22
3楼
1.构造柱应先退后进 2.填充墙楼地面应用实心砌块≮20cm。
回复
gujike
2011年11月29日 10:05:36
4楼
砂浆怎么这么黄?拌了黄泥?
回复
ck12123
2011年11月29日 10:06:13
5楼
1、加气砼砌块和陶粒空心砌块(空心砖)用的部位又没有什么讲究啊?
2、陶粒空心砖砌块必须用水泥砂浆将空心处填密实,有没有相应的规范要求啊?
3、现在高层隔墙用的材料主要是什么?
回复
jiang851014
2011年11月29日 10:11:26
6楼
这种东西好啊!学习!
回复
dj8325
2011年11月29日 10:23:25
7楼
谈几点:1:砌体下面不小于20cm的脚子没见到;2:从18图片上看构造柱马牙槎先退后进且感觉你退的很少,不知道是不是拍的角度问题;3:感觉加气砌块未浸透;4:植筋要做拉拔试验。
说错了请大家指正
回复
y280880
2011年11月29日 10:26:56
8楼
不知道 你们是哪里 如果在我们这边 加气块砌筑灰缝大了
回复
xinongchenggui
2011年11月29日 12:04:03
9楼
看起来还是不错的
回复
zhangyantao1978
2011年11月29日 12:29:26
10楼
我也来说两句:

1、每一马牙槎高度不宜超过300mm。两皮加气块一进退不太合适,建议一进一退,先退后进,进退不少于60mm。

2、拉接筋采用植筋方案,必须按批次做拉拔试验。

2、采用水泥空心砖小型砌块(390*190*190)排脚也可以。规范要求:填充墙楼地面应用实心砌块≮20cm。但是,2011年5月1日之后,新的砌体验收规范执行后,就不需要红砖等地撂底了。说明政府主管部门和专家们已经认识到没有那种做法的必要。

3、该工程“卫生间现浇砼反边200*200”我也想说一下。厨卫间等带水房间四周设置止水台高度200能满足国家规范的要求,但是否符合当地行政主管部门的规定就不一定。比如我们乌鲁木齐,政府下文要求止水台必须不小于300mm。所以说大家在施工时也要结合各地的具体规定和要求。否则也是不合格啊。

4、从图中物体比例来看,你的构造柱箍筋间距好像比常规设计的200mm要大。而且主筋一般常规为HPB235级钢筋,你的是HRB300的吧?是否与图纸相符?是否存在着两种级别钢筋的混用现象?请自查。

5、斜砌封顶的做法8度抗震不可以用,应平砌封顶并每隔1200mm设置卡子等,具体有三种做法。我不知道该工程所在地抗震设防为多少度?请注意06G309图集的要求。

6、楼上说的没错,我也感觉该工程砂浆颜色怎么这么黄啊?强度够不够?会不会是土砂、黄土掺量很大呀?其实采用砂浆宝也挺好的。建议勾勾缝,观感会更加好看些。

好了,就简单说这么多吧,大家互相学习。感谢楼主提供图片让大家学习。总体来说工程还不错。
回复
rjyokok
2011年11月29日 12:31:33
11楼
拉结筋不是一皮一拉的吗
回复

相关推荐

APP内打开