【请教】自供热系统末端不热问题。
lvyouyang
lvyouyang Lv.2
2011年11月26日 23:06:25
来自于采暖供热
只看楼主

请教高手,本人外行一个,表述也许不准确,最近遇到困难找了好久终于找到一个高手云集的好论坛,希望大家帮忙分析,问题如下:我们这里采用4吨无压热水锅炉供暖,原供暖面积为17000㎡,今年新增加一处1600㎡五层老楼,距离锅炉房将近400米,从主干线中段接触(主干线外径6寸接出管线2寸)采用上水下行供暖,接完后出现原来供暖末端单元一侧1、3楼地热进水非常热,回水只是贴近回水两路较短管热,其余几根全不热(本单元入住为东侧1、2、3、4、5楼全部入住,2楼没供暖,暖西侧3、4、5楼入住并供暖,,原有供暖采用东西两侧分别两进水立管一回水立管分户并联供热。) 目前采用办法:将不热住户地热管进行排气、清洗,检查进户阀门开启程度,对其余供暖楼前闸阀进行调节,结果还是没起作用。

请教高手,本人外行一个,表述也许不准确,最近遇到困难找了好久终于找到一个高手云集的好论坛,希望大家帮忙分析,问题如下:
我们这里采用4吨无压热水锅炉供暖,原供暖面积为17000㎡,今年新增加一处1600㎡五层老楼,距离锅炉房将近400米,从主干线中段接触(主干线外径6寸接出管线2寸)采用上水下行供暖,接完后出现原来供暖末端单元一侧1、3楼地热进水非常热,回水只是贴近回水两路较短管热,其余几根全不热(本单元入住为东侧1、2、3、4、5楼全部入住,2楼没供暖,暖西侧3、4、5楼入住并供暖,,原有供暖采用东西两侧分别两进水立管一回水立管分户并联供热。) 目前采用办法:将不热住户地热管进行排气、清洗,检查进户阀门开启程度,对其余供暖楼前闸阀进行调节,结果还是没起作用。
现在怀疑:1、循环水泵问题(扬程32M 流量100m³/H 15KW)
2、进户管道堵塞
我是外行人 表述不专业,请大家见谅。 如看不懂我会继续补充 在线坐等。
免费打赏
lvyouyang
2011年11月28日 21:32:15
22楼
谢谢大家,今天把末端用户分支进户管道放开,排出不少污水,但没有异物拍完后1楼老人家地热回管已经热了循环正常温度有所升高,好像是主管道进户分管下面问题,不知是堵了还是其他原因,不管怎么样目前已热,需要观察几天看看,再回来告知给位。

[ 本帖最后由 lvyouyang 于 2011-11-28 21:47 编辑 ]
回复
lvyouyang
2011年11月28日 21:35:14
23楼
对不起,才看到谢谢你的回答,目前稍有起色,如有变化将用你提供的方法调试
回复
lvyouyang
2011年11月28日 21:36:24
24楼
谢谢你的解释,这下我放心不少。
回复
lvyouyang
2011年11月28日 21:39:07
25楼
使用还是使用原来的循环泵,我这套锅炉系统已经使用6年,评书经常检修,目前整体运行良好未见异常。

[ 本帖最后由 lvyouyang 于 2011-11-28 21:45 编辑 ]
回复
maoxiuguo
2011年11月28日 21:45:08
26楼
使用原来的循环泵就行,
回复
农民
2011年11月28日 21:54:49
27楼
楼主:个人感觉你的这个系统硬伤还在,即使现在好了点,也没有从根本上解决问题,如果你仔细去检测就会发现,上热下冷的现象是比较严重的。
我不认为仅仅排除来一些污水就能治好这个病,明天看吧!
哈哈~~~
祝你好运~
回复
农民
2011年11月28日 22:02:28
28楼

也许不需要那么久就能有答案了!明天再去看看吧~嘿嘿!
回复
lvyouyang
2011年11月28日 22:02:55
29楼
我也这么认为,没办法只能观察了。哈哈祝自己好运
回复
农民
2011年11月28日 22:07:15
30楼
其实,原因根本不在这里,你开放式的排水,当然进去热水了,如果他排除的不顺畅,热水早晚要变成凉水的。所以,明天上午你就可以看到是不是我说的原因了!
回复
kingzhen11
2011年11月28日 22:08:51
31楼
水力失衡,新加入的支路要与与其并联的支路资用压力相差控制在10%之类
回复