【请教】自供热系统末端不热问题。
lvyouyang
lvyouyang Lv.2
2011年11月26日 23:06:25
来自于采暖供热
只看楼主

请教高手,本人外行一个,表述也许不准确,最近遇到困难找了好久终于找到一个高手云集的好论坛,希望大家帮忙分析,问题如下:我们这里采用4吨无压热水锅炉供暖,原供暖面积为17000㎡,今年新增加一处1600㎡五层老楼,距离锅炉房将近400米,从主干线中段接触(主干线外径6寸接出管线2寸)采用上水下行供暖,接完后出现原来供暖末端单元一侧1、3楼地热进水非常热,回水只是贴近回水两路较短管热,其余几根全不热(本单元入住为东侧1、2、3、4、5楼全部入住,2楼没供暖,暖西侧3、4、5楼入住并供暖,,原有供暖采用东西两侧分别两进水立管一回水立管分户并联供热。) 目前采用办法:将不热住户地热管进行排气、清洗,检查进户阀门开启程度,对其余供暖楼前闸阀进行调节,结果还是没起作用。

请教高手,本人外行一个,表述也许不准确,最近遇到困难找了好久终于找到一个高手云集的好论坛,希望大家帮忙分析,问题如下:
我们这里采用4吨无压热水锅炉供暖,原供暖面积为17000㎡,今年新增加一处1600㎡五层老楼,距离锅炉房将近400米,从主干线中段接触(主干线外径6寸接出管线2寸)采用上水下行供暖,接完后出现原来供暖末端单元一侧1、3楼地热进水非常热,回水只是贴近回水两路较短管热,其余几根全不热(本单元入住为东侧1、2、3、4、5楼全部入住,2楼没供暖,暖西侧3、4、5楼入住并供暖,,原有供暖采用东西两侧分别两进水立管一回水立管分户并联供热。) 目前采用办法:将不热住户地热管进行排气、清洗,检查进户阀门开启程度,对其余供暖楼前闸阀进行调节,结果还是没起作用。
现在怀疑:1、循环水泵问题(扬程32M 流量100m³/H 15KW)
2、进户管道堵塞
我是外行人 表述不专业,请大家见谅。 如看不懂我会继续补充 在线坐等。
免费打赏
农民
2011年11月28日 22:10:11
32楼

可以这样说,如果你的系统真像我在16#分析的那样,三根立管的话,我可以保证各层回水的温度都不一样,最底层最差!这是有理论支持的!即使能马马虎虎的使用,但也改变不了这一事实!
回复
农民
2011年11月28日 22:14:27
33楼
你呀,别这样讲!哈哈,鬼才知道是不是10%。流量能搞清楚吗?用户多少能搞清楚吗?因不热排气而损失的水能搞清楚吗?管件多少能搞清楚吗?阀门的类型、开启度能搞清楚吗?管道的连接点的焊缝质量能搞清楚吗?这么多不清楚,就不可能的出来准确的10%
其实,这类问题不需要搞那么精确。
回复
lvyouyang
2011年11月28日 22:16:40
34楼
恩,明天白天在调节其他管道户外管网入户阀门和你说的垂直水力失调看看。不过请教个问题,如果外网没调节好,末端的供回水压力小,调节垂直水力失调是否回吧本来不大的流量和压力更分散?
回复
农民
2011年11月28日 22:17:27
35楼
举个例子,同样长度、管径、甚至弯头、流量位置都相同的两段管道,测不来的阻力也不一样!这个在理论上不成立的的结论是实实在在存在的。原因就是焊缝的焊接质量对系统阻力影响很大。
回复
农民
2011年11月28日 22:19:50
36楼

不绕圈子了,给你个最简单、最实用的办法吧!下面三层的供水管直接从空上的主供水管上接!一切OK,
回复
农民
2011年11月28日 22:21:31
37楼
也许你会担心4层会出现这种情况,从理论上说4层的效果仍然比顶层差,但你的楼才六层,不至于4层就差得不能使用!
回复
农民
2011年11月28日 22:23:44
38楼
好了,不在这里罗嗦了,我还有事,告辞了!
回复
lvyouyang
2011年11月28日 22:25:53
39楼
哦。我们以前对一处集中供热系统末端住宅,上水下行供暖改为一户一阀供暖,结果造成此楼末端单元顶层不热,请了供热公司工程师给看完就是按你方法改的,那栋楼是一个单元两侧公用三个立管供热,改完就见效了。 谢谢高手 明天再来和大家汇报
回复
农民
2011年11月28日 23:01:24
40楼
刚到处逛了逛,这个帖子和你的情况有相似之处,推荐你去看一看! http://bbs.co188.com/content/165_4292309_1.html
希望能给你带来帮助!
回复
lovepub
2011年11月29日 15:36:20
41楼
我也认为是加泵
回复

相关推荐

APP内打开