请教高手,本人外行一个,表述也许不准确,最近遇到困难找了好久终于找到一个高手云集的好论坛,希望大家帮忙分析,问题如下:我们这里采用4吨无压热水锅炉供暖,原供暖面积为17000㎡,今年新增加一处1600㎡五层老楼,距离锅炉房将近400米,从主干线中段接触(主干线外径6寸接出管线2寸)采用上水下行供暖,接完后出现原来供暖末端单元一侧1、3楼地热进水非常热,回水只是贴近回水两路较短管热,其余几根全不热(本单元入住为东侧1、2、3、4、5楼全部入住,2楼没供暖,暖西侧3、4、5楼入住并供暖,,原有供暖采用东西两侧分别两进水立管一回水立管分户并联供热。) 目前采用办法:将不热住户地热管进行排气、清洗,检查进户阀门开启程度,对其余供暖楼前闸阀进行调节,结果还是没起作用。
请教高手,本人外行一个,表述也许不准确,最近遇到困难找了好久终于找到一个高手云集的好论坛,希望大家帮忙分析,问题如下:
我们这里采用4吨无压热水锅炉供暖,原供暖面积为17000㎡,今年新增加一处1600㎡五层老楼,距离锅炉房将近400米,从主干线中段接触(主干线外径6寸接出管线2寸)采用上水下行供暖,接完后出现原来供暖末端单元一侧1、3楼地热进水非常热,回水只是贴近回水两路较短管热,其余几根全不热(本单元入住为东侧1、2、3、4、5楼全部入住,2楼没供暖,暖西侧3、4、5楼入住并供暖,,原有供暖采用东西两侧分别两进水立管一回水立管分户并联供热。) 目前采用办法:将不热住户地热管进行排气、清洗,检查进户阀门开启程度,对其余供暖楼前闸阀进行调节,结果还是没起作用。
现在怀疑:1、循环水泵问题(扬程32M 流量100m³/H 15KW)
2、进户管道堵塞
我是外行人 表述不专业,请大家见谅。 如看不懂我会继续补充 在线坐等。
12楼
看了一下楼主给的条件,表述不太清楚,但有一点可以肯定:锅炉出力完全可以满足现有供暖面积,原有循环泵流量、扬程选配合理。所以说问题不在这里!换了水泵也不会有任何作用。
是不是空气的问题呢?我觉得也不像,如果是积气,那么危害之大的应该是末端上部用户。
回复
13楼
首先锅炉没有问题,4吨足够了。
其次很大可能是水力失调,造成短路现象,需要调节,最好有系统及平面图看一下。
回复
14楼
感觉是系统平衡出了问题!
室内的系统形式介绍得很不清楚,如果是双管上供下回系统出现这个情况很正常,与是不是新接1500平面的面积关系不大
回复
15楼
解决办法:因不太了解实际情况,只能大概给你指个路。
第一:排除
回复
16楼
不好意思,又看了一次楼主给的条件,明白了。
你这个设计是分户控制供暖,主立管下供下回同程式,也就是说一个供水空跑到顶层,然后再下行分配,设计的理念是:各层连接到主立管上的长度相等,即:下进水最后回水,这样可以使总立管对与各层来说阻力损失相等。
看起来想法非常美好,可事实是这个办法并不好用。
如果上述情况和你的工程相符的话,基本可以确定。你这个工程出现的问题与锅炉大小没关系,与循环水泵流量、扬程都没关系,与排气不畅没关系、与是否新接了一个楼也基本没关系。
回复
17楼
只能说:你的这个工程设计有问题。详细原因我不再细说了,在本论坛有这方面的专门论述。
回复
18楼
简单说以下原因吧,该设计人员只注重管道阻力了,却把一项很重要的东东忘掉了,那就是由于温降而产生的垂直水力失调。你的工程就是典型的因垂直水力失调(温降产生)而产生的故障。
回复
19楼
有人可能要问,为什么没改造以前没有这个问题呢?其时只要是这样的系统,必然要产生下部效果差的现象。不信你去看看那个所谓的效果还不错的单元,是不是下部仍然比上部几层差得多呢?这种系统自上而下效果越来越差,顶层和低层的回水温度可以差很多。当然,供水温度都是一样的了(下部流量小,温降大,所以回水温度低)。
回复
20楼
给你个整改方案吧?你都不吭声,我凭什么告诉你呀!哈哈
回复
21楼
如果非要说和改造有关系的话,只能是由于新连接的支管,管网的平衡情况更差。但根本原因是你的设计问题。
回复