那位大虾知道有在屋顶上面安装的18米高的避雷针?
椰紫
椰紫 Lv.15
2006年08月12日 21:43:46
来自于防雷减灾
只看楼主

那位大虾知道有在屋顶上面安装的18米高的避雷针样本或者生产厂家啊?本人急需答案。

那位大虾知道有在屋顶上面安装的18米高的避雷针样本或者生产厂家啊?本人急需答案。
zzdlm_cn
2006年08月13日 12:47:15
2楼
应该制作避雷针的标准图集。屋面上为什么要安装这么高的避雷针?只要保护范围能满足要求就行了。
回复
椰紫
2006年08月13日 13:52:55
3楼
因为屋面上面有14米的设备,经过计算需要18米的避雷针才可以保护,我查了图籍,可是图籍上面只有15米的避雷针样本.
回复
zzdlm_cn
2006年08月13日 19:42:58
4楼
14米的设备非得要在它旁边立一个独立的18米高的避雷针?难道就不能直接在设备上立一个短的避雷针再通过引下线引下?是什么类型的建筑物?设备是什么?
回复
大鼻山
2006年08月13日 22:09:26
5楼

呵呵,同此问。
回复
hyjllaj
2006年08月14日 00:05:05
6楼
可否采用半导体避雷器,不用避雷针。只是价格可能贵点。
回复
椰紫
2006年08月14日 20:24:23
7楼
此建筑是个锅炉房,锅炉烧煤粉的,房子高度有32米,其中1/5的面积是防爆22区。屋面上面的设备是轴向式粗粉分离器和细粉分离器,是防爆设备,不能在设备上面安装避雷针,只能在设备边上安装避雷针了。
回复
椰紫
2006年08月14日 20:29:07
8楼
帖子怎么发不上去了
回复
大鼻山
2006年08月14日 23:19:59
9楼


“防爆22区”什么意思?
回复
椰紫
2006年08月14日 23:36:43
10楼

就是GB12476.1-2000中爆炸性粉尘环境区域分类
回复
zhao144731
2006年08月15日 16:45:06
11楼
在设备旁架个18米高的杆子??? 那是什么样子呢 晕 验收可以过吗 你可以在房子上面架避雷针呀
回复

相关推荐

APP内打开