如题,有一个重庆的项目,冬季用热水空调,不要采暖。想问一下,用低温热水锅炉60/50的水,可以直接供给风机盘管和风柜机吗?请大家帮忙解惑。
如题,有一个重庆的项目,冬季用热水空调,不要采暖。想问一下,用低温热水锅炉60/50的水,可以直接供给风机盘管和风柜机吗?
请大家帮忙解惑。
2楼
个人觉得应该可以。
首先要解决的是,60/50的热水锅炉,成本会比95/70的高吗?都是常压的;
如果加上换热机组会如何?
其次,在技术上,会不会存在锅炉碱水直接接盘管会加速腐蚀或者是结垢的问题。
请大家赐教,谢谢。
回复
3楼
期待大家的回答,谢谢!
回复
4楼
我还是菜鸟 对锅炉不熟悉
但是如果锅炉的水直接供给空调系统的话,空调系统和锅炉系统压力肯定是不等的。
回复
5楼
1、锅炉水质问题。
2、锅炉承压问题。
回复
6楼
从温度上说60-50度的水是可以给空调盘管供暖的
如果考虑到维护保养(特别是水质结垢承压等问题),可以考虑用板换来隔离锅炉和空调系统
回复
7楼
理解了。谢谢。
回复
8楼
60-50度的水是可以给空调盘管供暖的,常压锅炉或是间接式锅炉都没问题
回复
9楼
风机盘管的设计温度是40-60度!
40——60度的水是不容易结垢的。
回复
10楼
最好是加板换,虽然40-60度水不会结垢,但是水在锅炉内部加温,贴近炉膛部分的水还是容易结垢,引起整个热水系统结垢问题,导致患热效果不理想的。
回复
11楼
问一下,60/50的锅炉是直接加热的还是真空锅炉呢?
如果只把水烧到60/50,热效率会跟95/70的一样吗?