【暖通课堂】燃气型真空热水机组(锅炉)的防爆泄压问题分析
诺熙
诺熙 Lv.16
2016年01月15日 13:18:46
只看楼主

引言 1 关于燃气型真空热水机组(锅炉)在各个规范中防爆泄压的要求 条文a:《建筑设计防火规范》[1]GB50016-2006中5.4.2.10规定“燃气锅炉房应设置防爆泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范第十章有关规定”。 条文b:《高层民用建筑设计防火规范》[2]GB50045-2005中4.1.2.9规定“燃气、燃油锅炉房应设置防爆泄压和独立的通风系统”。

1_120524085143_1.jpg


引言
47680722.jpg

1
关于燃气型真空热水机组(锅炉)在各个规范中防爆泄压的要求
条文a:《建筑设计防火规范》[1]GB50016-2006中5.4.2.10规定“燃气锅炉房应设置防爆泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范第十章有关规定”。
条文b:《高层民用建筑设计防火规范》[2]GB50045-2005中4.1.2.9规定“燃气、燃油锅炉房应设置防爆泄压和独立的通风系统”。
根据规范条文解释,条文a肯定了真空类热水机组(锅炉)是相对安全可靠的,然而在此前提下仍需考虑油气引起失火的可能性,因此对机组位置和防火提出了相应要求。
条文c:《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》[3]的通知浙公通字〔2014〕30号文件中规定:“常(负)压燃油(燃气)锅炉(机组)和直燃式溴化锂机组机房的消防设计应按《建筑设计防火规范》GB50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045中的有关锅炉房的规定执行,并应采取有效防爆泄压措施。”
上述消防规范中均对常(负)压燃油(燃气)锅炉(机组)和直燃式溴化锂机组机房提出防爆泄压要求,但并未提出具体的可行性措施。尤其是针对常(负)压燃燃气锅炉(机组)锅炉房的防爆排泄要求,规定机房内所有用电设备均设置为防爆型、设置燃气报警系统及事故通风外,除此之外,并未有明确的泄压措施。

2
关于规范《锅炉房设计规范》GB50041-2008的适用性
《锅炉房设计规范》[4]GB50041-2008中有关于土建外墙泄压的要求,但该规范设计总则中1.0.3条中规定:“该规范不适用于余热锅炉、垃圾焚烧锅炉及其它类型锅炉的锅炉房及城市热力管网规定。”根据条文解释,其它类型锅炉有直燃机炉(与真空热水机组同类型,详高规P93对负压类型锅炉的描述)。故该规范中的锅炉房泄爆要求主要针对锅炉本体的爆炸。因此,真空类热水机组(锅炉)不适用于该条条款。

3
关于真空热水机组(锅炉)的安全性评估的内容
针对关于燃气型真空热水机组(锅炉),国家质量监督检验检疫总局—国质检锅函[2002]288号文件规定,用户安装使用真空热水机组不需要质量技术监督行政部门注册登记。真空热水锅炉安装后不必由质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构进行确认,也不必办理使用登记注册手续。
《特种设备安全监察条例》[5]2009年1月修订本中第99条规定: “锅炉,是指利用各种燃料、电或其他能源,将所盛放的液体加热到一定参数,并对外输出热能的设备,其范围规定为容积大于或等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MP(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。”根据该条文,真空热水机组(锅炉)不属于特种设备范畴中的锅炉类型。笔者曾专门与所在市级质量监察部门进行沟通,结论一致。
综上所述,笔者认为,燃气型真空热水机组(锅炉)房的防爆泄压应包含以下几个方面:1、防止机房内可能产生火源:风机、水泵等用电设备均进行防爆设计。2、对于燃气可能集聚采用事故通风 3、机房内设置燃气报警系统并与风机连锁 4、合理选择机房位置并根据当地消防部门要求进行机房防爆泄压设计。
上述消防规范中均对常(负)压燃油(燃气)锅炉(机组)和直燃式溴化锂机组机房提出防爆泄压要求,但并未提出具体的可行性措施。尤其是针对常(负)压燃燃气锅炉(机组)锅炉房的防爆排泄要求,规定机房内所有用电设备均设置为防爆型、设置燃气报警系统及事故通风外,除此之外,并未有明确的泄压措施。

精彩往期:
【暖通课堂】这么全面的泵的基础知识与选型原则和经验,你不看吗?
【暖通课堂】采用天然制冷剂的热气除霜技术介绍
【暖通课堂】多联机设计应用常见问题探讨


想要获得更多精彩内容吗?
赶快扫一扫下面的二维码,关注我们准没错!

暖通微信二维码 - 副本.jpg



47680722.jpg


暖通微信二维码 - 副本.jpg


1_120524085143_1.jpg

免费打赏
止戈令
2016年01月19日 19:40:19
2楼
《建筑设计防火规范》[1]GB50016-2014中是怎么规定的
回复
zwm1021
2016年01月20日 12:13:53
3楼
谢谢楼主的分享!
回复
lhb花生
2016年02月12日 16:27:08
4楼

楼主辛苦了,感谢楼主的辛勤劳动及为大家所做的贡
回复
baidajun
2016年02月19日 15:59:40
5楼
补充一下,依据《GB/T21434-2008 相变锅炉》
引言中:本标准规定了相变锅炉的最低安全要求。
6.3.2.25当锅炉的真空压力控制器(或安全阀)与锅内介质空间直接连通时,如果爆破片的计算最小排放截面积额小于直径20mm圆的面积啊,爆破片可省略。
6.3.2.26锅炉爆破片机器夹持装置的结构应符合GB567 的规定。
回复
xingye8860
2016年03月07日 09:10:20
6楼
楼主辛苦了,感谢楼主的辛勤劳动及为大家所做的
回复
co1452312717896
2016年04月19日 17:34:19
7楼
楼主辛苦了。谢谢
回复
szg169
2016年11月08日 15:14:48
8楼
学习了,感谢分享!
回复
qq_1427963678342
2016年12月16日 11:12:55
9楼
看看,学习学习
回复
明太祖
2017年06月01日 19:32:11
11楼
lhb花生 发表于 2016-2-12 16:27 楼主辛苦了,感谢楼主的辛勤劳动及为大家所做的贡感谢楼主的辛勤劳动
回复
拂去尘埃
2017年06月13日 08:03:23
12楼
很好的资料,谢谢分享
回复

相关推荐