急急急!!!刚做一个砌体结构,6度区,一层地下室,地上六层,层高均为2.9m,属半地下室结构,地下1.7m,地上1.2m,地下室顶板这层是否可以用预制板,还有就是活荷载取值可以按正常取不能?
急急急!!!刚做一个砌体结构,6度区,一层地下室,地上六层,层高均为2.9m,属半地下室结构,地下1.7m,地上1.2m,地下室顶板这层是否可以用预制板,还有就是活荷载取值可以按正常取不能?
2楼
回复
3楼
个人建议采用现浇板,且半地下室部分宜适当加强。
水平力在室外地面处产生突变,半地下室上半部分处于塑性铰区域,宜加强。
回复
4楼
楼主做好了没有啊,,我现在也做一个类似的,,着急呢,,我QQ:410303087,,请教一下……
回复
5楼
按照你说的条件可就不能成为地下一层,地上六层了。严格的讲应该是地上七层了。因为的地下室埋深不能被认定为地下室,而应该全部都是地上结构了。这在抗震规范的规定中是不允许的。
至于能否采用预制装配式结构楼板,是很简单回答的问题,可以采用,但应该做不少于5的整体现浇层,这是规范要求的。楼板的承载力可以按照叠合板来计算。
回复