请高手拍砖-我说大家对“谐波造成并联电容柜故障”的理解误区 谐波,是危害并联电容器的高手,但是谐波是如何危害电容器的?特别是如何使电容柜出故障的? 对这个问题,常见于坛子里的很多电容柜故障的实例中,大家都给予了种种高见,大家普遍人为:谐波的危害,是谐波导致线路谐振,谐振导致过压、或者过流,最后导致故障。 确实,当线路发生谐振时,就会出现上述现象。但是在实际现场的测试中,测到谐振的时候并不多,过压也不多,因为要满足谐振的条件,是很不容易的。但是电容器的过流又是普遍存在的,这如何解释?
请高手拍砖-我说大家对“谐波造成并联电容柜故障”的理解误区
谐波,是危害并联电容器的高手,但是谐波是如何危害电容器的?特别是如何使电容柜出故障的?
对这个问题,常见于坛子里的很多电容柜故障的实例中,大家都给予了种种高见,大家普遍人为:谐波的危害,是谐波导致线路谐振,谐振导致过压、或者过流,最后导致故障。
确实,当线路发生谐振时,就会出现上述现象。但是在实际现场的测试中,测到谐振的时候并不多,过压也不多,因为要满足谐振的条件,是很不容易的。但是电容器的过流又是普遍存在的,这如何解释?
本论坛中有个热贴就是一例:http://bbs.co188.com/content/219_4280203_4.html
这个帖子描述的故障,我认为是谐波引起过流造成的。
其实,谐波导致电容器过流的原理是很简单的,只是大家喜欢吧问题想得很复杂,最后解决起来就真的很复杂了。
废话少说。说说谐波导致过流的原理:
看电容器上的电流:I=U/Zc
U:电容器上的电压
Zc:电容器阻抗
电容器的阻抗Zc=1/2*(3.14)*f*C
当有谐波存在的时候,电容器的阻抗,对于谐波呈低阻状态,使得谐波电流容易从电容上流过。
比如,电网中常见的谐波有:5、7、9次谐波,它们只需要1/5(20%)、1/7(14%)、1/9(11%)的基波电压,就能够在电容器上,达到与基波电流一样的谐波电流。
再看看谐振,谐振的原理:是电路中,感抗=容抗,工程中可以认为:感抗约等于容抗即可。
电网中,通常只有奇次谐波,常见只有:3、5、7、9、11等等,更高次数的谐波往往被设备吸收了,分量很少。那么,要在不多的次数的谐波中发生谐振,几率应该不大。
当然,如果真的谐振了,谐振的电流会很大,即便电路中还有电阻,谐振电流也是成倍出现,挺可怕,会大面积出现故障,而不是仅仅烧保险、电容鼓包之类了。
结论:电容器对谐波呈低阻状态,是导致谐波损坏电容器的最常见的原因。但是不一定发生谐振。