什么时候要设自动喷淋
li9910242
li9910242 Lv.2
2003年09月15日 10:50:36
只看楼主

各位高工们请教一下,我是刚入行的。由于刚做了一箱包厂房,未设自动喷淋,但在施工图审查时被提了 !厂房概况是:五层;建筑高度21.0M;体积63575立方米;我查《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)第8.7.1条至第8.7.7条均未提到要设。但《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)里的第32页好象有列举出来。我们是否要设是看防火规范还是看喷淋规范或者两者都参考呢?我正处于疑惑中请各位给我一个解答好吗?

各位高工们请教一下,我是刚入行的。由于刚做了一箱包厂房,未设自动喷淋,但在施工图审查时被提了 !厂房概况是:五层;建筑高度21.0M;体积63575立方米;
我查《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)第8.7.1条至第8.7.7条均未提到要设。但《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)里的第32页好象有列举出来。我们是否要设是看防火规范还是看喷淋规范或者两者都参考呢?我正处于疑惑中请各位给我一个解答好吗?

免费打赏
owens
2003年10月06日 10:40:20
12楼
同意三楼。
回复
飞天
2003年10月06日 19:34:20
13楼
工厂生产易燃物资,设喷淋安全
回复
xujingya
2003年10月06日 19:41:25
14楼
当然要设了!!!
回复
jiajianhong
2003年10月08日 15:47:18
15楼
要设的
回复
7913030
2003年10月29日 18:46:44
16楼
设,两个规范那个严,跟那个。
回复
老令
2003年10月30日 08:35:41
18楼
箱包厂房在建规里虽无明确规定要设,考虑到你的厂房大,且箱包厂房火灾危险性大。应该做。建规中提到木器厂房和服装厂,箱包厂应该是类似的吧?都用什么做箱包?不可能用金属吧?
回复
chj2188
2003年10月30日 18:08:36
19楼
1、我觉得要看消防部门的意见!
2、我想一般消防部门都不会通过,因为你是包厂!
3、从设计角度了考虑是应该设的。
回复
hongfei918
2003年11月02日 21:13:25
20楼
面积广,又是厂房肯定要设置的!
回复
dzq77
2003年11月02日 21:36:39
21楼
肯定要设置,,现在的中国防火主要是消防栓,放火卷帘等,但喷淋才是最好的,最必要的防火设施,在国外很多就只有喷淋
回复
wkindyak
2003年11月04日 10:29:55
22楼
先以建规为准!建规若没有要求做则不用做
回复