请问大家一个问题,各位高手你们在设计高层或者多层建筑时你们的基础形式一般采用什么基础形式?如果采用筏基,筏基的厚度怎么取?本人现在正在做一个十二层(带地下室)的多层建筑物,结构体系为短肢剪力墙结构,主要使用功能为住宅,持力层为粗砂层,地基承载力特征值为Fak=200Kpa,现做筏板厚度为h=900mm,板内钢筋为22间距150的钢筋,可否够?另请教短肢剪力墙结构应占的百分比?
请问大家一个问题,各位高手你们在设计高层或者多层建筑时你们的基础形式一般采用什么基础形式?
如果采用筏基,筏基的厚度怎么取?
本人现在正在做一个十二层(带地下室)的多层建筑物,结构体系为短肢剪力墙结构,主要使用功能为住宅,持力层为粗砂层,地基承载力特征值为Fak=200Kpa,现做筏板厚度为h=900mm,板内钢筋为22间距150的钢筋,可否够?
另请教短肢剪力墙结构应占的百分比?
12楼
支持
支持,顶一个!经济合理性是结构人的必备操守
回复
13楼
您的批评很是,但似乎过火了。楼主求证的是技术问题,并非立场问题。
阁下俨然一副高人模样,理应拿出您的高见,以缓解楼主之困扰,否则只有批评的声音,而无建设性交流,绝非论坛之宗旨。
“无语。。。”是否另有难言之隐?这就所谓什么结构总工之意见
回复
14楼
建议做600~700,不要太厚,也不要太薄了,大家可以想一下,pkpk有限元计算还不是很成熟啊,板厚越薄配筋越小,按每层5公分是可以接收的,没人会说什么。如果说做500厚,局部加梁,你梁宽多少?怎么考虑梁的锚固问题?要加梁就要通长!
回复
15楼
首先楼主说一个十二层(带地下室)的多层建筑物......呵呵,不应该归为多层建筑物了吧;主要使用功能为住宅,估计墙的布置间距、多少应该均匀些;持力层为粗砂层,地基承载力特征值为Fak=200Kpa,做筏板,应该地基承载力是没问题的;筏板厚度900,呵呵,估计太厚了吧,带地下室是在地下室顶板作为嵌固端吧?,自己计算下,500~600应该完全能满足要求,没必要做的太厚;板内钢筋大小,应根据具体的计算来确定,剪力墙的住宅结构筏板基础配筋不会太大,我做过的一个18间距150足够,局部不够的地方配筋可以局部加强,按照04G101-2的要求;短肢剪力墙结构应占的百分比,这个问题,首先高规7.1.2条 高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,即只能采用部分短肢剪力墙,具体要占多少比例,高规没有给出具体的量化指标,查了下资料,各地规定也有差别,我手头的《北京市建筑设计技术细则-结构专业》P86页5.5.5条规定:当墙肢截面高度与厚度之比虽为5~8,但墙肢二侧均与较强的连梁(连梁净跨与连梁高度之比≤2.5)相连时或有翼墙相连的短肢墙(翼墙长度应不小于墙厚度的3倍),可不作为短肢墙。
短肢墙较多结构定义:可按结构中短肢剪力墙承受的竖向荷载与总竖向荷载的比例来判定,当由短肢剪力墙负荷楼面与全部楼面面积之比超过50%时,应定义为短肢墙较多结构。
回复
16楼
还有一点,剪力墙下加梁没有必要,做平板完全满足要求,加梁反而不利
回复
17楼
15楼的将你手头的《北京市建筑设计技术细则-结构专业》 整成电子版传到论坛上,好多同行都需要这本书的电子版。
回复
18楼
楼上的兄弟传个电子版的《北京市建筑设计技术细则-结构专业》
回复
19楼
我给你推荐一种计算方法吧,简单明了。
你找找《建筑结构》2003年第3期
平板式筏基计算方法的改进和简化
陈育尹(陕西国泰建筑加固公司)
陈家友(西安华美建筑设计公司)
这篇论文是关于筏板的计算方法的
是确定板厚、配筋的简单方法。
回复
20楼
我这顺便还有一份电子版的就发给你吧
回复
21楼
我这还有一份《筏板基础及侧壁计算书》_pdf
希望对你有帮助
回复