小高层的筏板基础应该怎么取?
aiqingmayi
aiqingmayi Lv.2
2006年08月11日 23:15:32
只看楼主

请问大家一个问题,各位高手你们在设计高层或者多层建筑时你们的基础形式一般采用什么基础形式?如果采用筏基,筏基的厚度怎么取?本人现在正在做一个十二层(带地下室)的多层建筑物,结构体系为短肢剪力墙结构,主要使用功能为住宅,持力层为粗砂层,地基承载力特征值为Fak=200Kpa,现做筏板厚度为h=900mm,板内钢筋为22间距150的钢筋,可否够?另请教短肢剪力墙结构应占的百分比?

请问大家一个问题,各位高手你们在设计高层或者多层建筑时你们的基础形式一般采用什么基础形式?
如果采用筏基,筏基的厚度怎么取?

本人现在正在做一个十二层(带地下室)的多层建筑物,结构体系为短肢剪力墙结构,主要使用功能为住宅,持力层为粗砂层,地基承载力特征值为Fak=200Kpa,现做筏板厚度为h=900mm,板内钢筋为22间距150的钢筋,可否够?

另请教短肢剪力墙结构应占的百分比?
免费打赏
tzb0007
2006年08月12日 11:15:07
2楼
以前的经验粗估是±0.000以上每一层对应筏板厚10cm,仅供参考。
具体视乎墙肢布置是否均匀、对称和分散,每片墙肢分担竖向力要相近(对轴力大的墙肢需局部加厚筏板);还有建筑物的沉降验算(包括软弱下卧层验算)等。
本人曾作过十层(局部十一层)短肢剪力墙住宅,持力层为硬塑土层(当时Fk=350Kpa),筏板厚900,板内钢筋为双向Ф20@150。
高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构《高规7.1.2条》。一般认为,剪力墙结构中的短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不应超过结构总底部地震倾覆力矩的50%,而约占40~50%时界定为短肢剪力墙结构,抗震等级需提高一级。
回复
wyigao0097
2006年08月12日 14:32:04
3楼
规范没有规定高层一定做深基础,我认为可以做浅基础,但是你情况必须验算抗弯 抗剪 抗冲切 的承载力,还有就是地基的沉验算等,确保基础本身和地基的承载力和变形满足规范要求就可以了!
回复
wzg1793
2006年08月14日 20:22:09
4楼
楼主的问题不够详细。我来说说:
1.先看地质勘察报告;
2.地质条件好的情况下,做一般的桩基础足够;
3.地质条件一般的情况下,做筏板基础;12层的房子,看来做1米的筏板也足够了;
4.地质条件不好的情况下,例如地基土的承载力很小,筏板不能满足上部荷载的要求,做成桩筏基础;
5.做桩筏基础的房子估计在软土地区可以做到100层的房子了。
回复
mnj66
2006年08月16日 11:51:50
5楼
底板厚度有500~600mm就足够。
回复
sjs3185
2006年08月17日 16:42:34
6楼
500足够
回复
fenwujiutian
2006年08月18日 21:24:10
7楼
局部加梁,500足够
回复
aiqingmayi
2006年08月18日 22:48:50
8楼
先谢谢各位的解答!
那个为做500~600mm厚的筏板基础配筋呢?
回复
yqcjyzh
2006年08月19日 14:11:05
9楼
同意局部加梁,500足够!按每层100取是否太保守了!
回复
wwbjg
2006年08月21日 16:24:17
10楼
无墙下加梁,筏板500足以
回复
leeyi6911
2006年08月22日 08:38:30
11楼
我算彻底了解什么是流氓设计师了。一个12层的小高层基础底板竟然做到1000mm厚,晕s。啥也不说了。
回复

相关推荐