请问各位高手:玻璃幕墙的玻璃自爆现象如何在工程施工中通过控制减少它的发生?
gaochunji756
2011年11月24日 23:17:11
来自于建筑施工
只看楼主

玻璃幕墙在现今社会的许多项目,特别是城市的亮点工程的室外装饰应用比较广泛。我们建设的项目近十年许多项目外立面采用了玻璃幕墙技术。有部分项目在竣工后有一些玻璃发生了没原因的自爆现象,从现场检查可以排除不是人为因素,也没有明显的骨架变形;请当地专家会诊,归纳为玻璃自爆原因造成的。请教各位高手:如何在材料检测、现场施工过程中通过您的经验管理,减少或避免玻璃的自爆现象的发生呢?

2011年11月25日 22:47:16
12楼
各种材料对应力集中的敏感度不相同。塑性材料,材料的局部最大应力达到屈服极限时,该处材料的变形继续增长,而应力却不再加大。但是只要安装当中出现问题,加上材料受温度和时间的影响,外力继续增加时,增加的力就要由截面上尚未屈服的部分来承担,使截面上其他点的应力相继增大,最后出现裂纹而损坏。脆性材料,当载荷增加时,应力集中处的最大应力一直领先,最先达到强度极限,从而出现裂痕。
应力集中对部件的强度有很大影响,往往是部件破坏的根源。
回复
zzchgen
2011年11月26日 11:45:21
13楼
本人认为主要是玻璃钢化工艺控制尚未达标
回复
chendan19880916
2011年11月26日 17:40:38
14楼
回复
崔崽儿
2011年11月26日 18:07:00
15楼
不晓得怎么处理,看看学习
回复
gao397856093
2011年11月26日 18:53:32
16楼
水是生命之源!水是生命之源!水是生命之源!水是生命之源!水是生命之源!水是生命之源!水是生命之源!水是生命之源!水是生命之源!
回复
海洲湾
2011年11月26日 19:20:55
17楼
回复
wzh219266
2011年11月26日 21:36:18
18楼
继续关注楼主,追求真理~~
回复
yinshuihepan2008
2011年11月27日 08:19:41
19楼
现在玻璃幕墙按照相关要求必须采用钢化玻璃,而现在钢化玻璃的自爆率还是挺高
钢化玻璃内部的硫化镍膨胀是导致钢化玻璃自爆的主要原因。玻璃经钢化处理后,表面层形成压应力。内部板芯层呈张应力,压应力和张应力共同构成一个平衡体。玻璃本身是一种脆性材料,耐压但不耐拉,所以玻璃的大部分破碎是张应力引发的。
应对策略:采用半钢化玻璃。半钢化玻璃生产采用与钢化玻璃类似的工艺方法.只是冷却速度较慢.因此其表面应力略小于钢化玻璃。半钢化玻璃在机械强度、抗风压性能、抗冲击性能和抗热震性方面明显优子普通退火玻璃,较适合使用于玻璃幕墙中。半钢化玻璃特性:强度为普通玻璃的2倍;可以有效地抵抗热应力作用.避免玻璃的热炸裂,一旦破裂.半钢化玻璃裂纹全部是延伸到边.其碎片可以保留在框架内而不会坠落;不易发生钢化玻璃的自爆现象;比钢化玻璃具有更好的平整度。
回复
ymblovewqj
2011年11月27日 09:52:01
20楼
学习了。。。。。。。。。
回复
winter_5
2011年11月27日 14:44:43
21楼
1,玻璃幕墙 自爆是很正常的事情 尤其是钢化玻璃 一般高空都是双层夹胶 增强安全性能 但是也不排除会自爆 暂时没有什么可行性办法去解决
2, 检测都是在出厂的时候检测的 各种性能测试 然后再设计院计算 到了现场的话 基本玻璃都是合格的了
3, 我是结构设计的 没去现场 个人认为在现场安装主要就是对玻璃的维护 要减少集中应力的出现 比如尖锐的东西磕碰 不允许出现裂纹什么的 排除人为隐患
4,如果出场玻璃检验都合格了 设计计算也都合格了 现场安装是按照图纸进行 立柱横梁玻璃间都没有什么差错 螺栓结构胶都到位的话 在安装时候玻璃完好无损 安装后再自爆 那就不是我们能够控制的事情了
5,以上皆个人拙见 参考一下
回复