玻璃幕墙在现今社会的许多项目,特别是城市的亮点工程的室外装饰应用比较广泛。我们建设的项目近十年许多项目外立面采用了玻璃幕墙技术。有部分项目在竣工后有一些玻璃发生了没原因的自爆现象,从现场检查可以排除不是人为因素,也没有明显的骨架变形;请当地专家会诊,归纳为玻璃自爆原因造成的。请教各位高手:如何在材料检测、现场施工过程中通过您的经验管理,减少或避免玻璃的自爆现象的发生呢?
不懂,先抢个沙发,楼下求解
回复
3楼
1,玻璃幕墙 自爆是很正常的事情 尤其是钢化玻璃 一般高空都是双层夹胶 增强安全性能 但是也不排除会自爆 暂时没有什么可行性办法去解决
2, 检测都是在出厂的时候检测的 各种性能测试 然后再设计院计算 到了现场的话 基本玻璃都是合格的了
3, 我是结构设计的 没去现场 个人认为在现场安装主要就是对玻璃的维护 要减少集中应力的出现 比如尖锐的东西磕碰 不允许出现裂纹什么的 排除人为隐患
4,如果出场玻璃检验都合格了 设计计算也都合格了 现场安装是按照图纸进行 立柱横梁玻璃间都没有什么差错 螺栓结构胶都到位的话 在安装时候玻璃完好无损 安装后再自爆 那就不是我们能够控制的事情了
5,以上皆个人拙见 参考一下
回复
4楼
我们这里也有项目发生类似情况,玻璃发生自爆,业主方认为是质量问题导致,供应商认为玻璃进场检验是合格也不愿承担责任,但是也不是每块都会检测,最后只能由施工单位承担,到底是什么原因,以及责任追究应该怎样进行,希望有经验的人士能给予指导
回复
5楼
在玻璃的运输及现场安装都有相应的要求:不能集中应力的出现 ,只要有集中应力的出现,就有可能出现安装以后发生玻璃自爆现象。至于出现裂纹什么的,这个就更不用说了。
回复
6楼
回复
7楼
玻璃自爆我觉得应该还是外界原因所占比例比较大吧。
应该主要归根为“热胀冷缩”的原因吧,玻璃四周做一点柔性连接,给其提供伸缩空间应该会减少此类现象。当然,选择合格产品是前提。
回复
8楼
我们这里也有项目发生类似情况,玻璃发生自爆,业主方认为是质量问题导致,供应商认为玻璃进场检验是合格也不愿承担责任,但是也不是每块都会检测,最后只能由施工单位承担,到底是什么原因,以及责任追究应该怎样进行,希望有经验的人士能给予指导
回复
9楼
回复
10楼
很正常的事,而且玻璃的自爆都在允许范围内的,目前技术还解决不了此问题,没什么的,
回复
11楼
若“玻璃的自爆都在允许范围内的,目前技术还解决不了此问题,没什么的。”隐患不小,尤其是用于高层建筑。选用时要慎而慎之!!
回复