低压断路器DW15-630,DW15-1600在中心配电室各分支回路,总进线为DW15-6300,630及1600先后发生弧光短路,灭不了弧光,该怎样改造
低压断路器DW15-630,DW15-1600在中心配电室各分支回路,总进线为DW15-6300,630及1600先后发生弧光短路,灭不了弧光,该怎样改造
12楼
2500KVA配电变压器,0.4KV侧短路电流很大(一般超过60KA),一般老式断路器的实际分断能力太低,换成新型100KA运行分断能力的一般就可以了。
注意,**/0.4KV变压器不宜超过2000KVA,否则,技术经济比较不合理。
回复
13楼
CW1的断路器质量可以吗?幸亏我没有选择2500kva的变压器,要不然我也遇到这种麻烦事儿了。我担心的是2000kva的低压母排如何出线,如何安装。另外中性点接地如何做?
回复
14楼
这么大的变压器啊,怎么不分成两台
这么大的变压器选用DW国产开关太不可靠拉,容易发生事故
回复
15楼
现在已经不再用DW-15型,改用DW-17型,分断能力及热稳定电流50千安,能否满足要求,请教各位!
回复
16楼
收藏了以后看 。
回复
17楼
看12楼.
注意读贴!
回复
18楼
2500KVA配电变压器,0.4KV侧短路电流很大(一般超过60KA),一般老式断路器的实际分断能力太低,换成新型100KA运行分断能力的一般就可以了。
注意,**/0.4KV变压器不宜超过2000KVA,否则,技术经济比较不合理。
实际上配电室里的PGL盘面的安装尺寸有限,630断路器在1M的盘面上安装了两个,总共有三面,大分断能力的断路器尺寸受限,改造有困难,我们想选择上海梅兰日兰SGWX630断路器,分断能力达到70KA。1600断路器可以改造为DW17-2900,分断能力达到80KA。我们的低压进线断路器选择的是DW15-6300A,分断能力达到80KA。另外,这里是私营企业,选择断路器尽量要求便宜,性能好的,价格自然也高,老板不乐意。这样选择有没有错?
版主请讲解一二。
回复
19楼
斑竹:Id=Ie/Uk=3608/0.0611=59050A约等于60KA对吗?
回复
20楼
最好不要用DW15 6300A的断路器为进线断路器.这是一个重要问题CW1的贵不了多少.而且你用着可放心.真出现问题了老板就不这样看了.你设计时不能设计选DW15,别人改了你可脱身.因进线一出现问题就不是小问题.