2500KVA配电变压器怎样配低压断路器
fanhaixiang
2006年08月11日 20:23:27
来自于变压器
只看楼主

低压断路器DW15-630,DW15-1600在中心配电室各分支回路,总进线为DW15-6300,630及1600先后发生弧光短路,灭不了弧光,该怎样改造

低压断路器DW15-630,DW15-1600在中心配电室各分支回路,总进线为DW15-6300,630及1600先后发生弧光短路,灭不了弧光,该怎样改造
免费打赏
jk_00
2006年08月12日 12:06:31
2楼
由工程经济转到供配电
回复
ccc678
2006年08月12日 12:47:00
3楼
不知道是什么意思?
DW15有载分闸时是有飞弧的,630A飞弧距离为280MM,1600A为350MM,是不是你的飞弧距离不够?测量点是从灭弧罩上部开始直线至上面金属性导体的距离.
回复
sdtyq1993
2006年08月13日 10:05:32
4楼
我也遇到类似情况,DW15-1600控制sccot变压器,容量900kVA,合闸极困难,有巨响,伴随弧光,操作人员提心吊胆,我实在受不了这种刺激了,假如飞弧距离不够,是否应该上一级开关DW15-2500动作,恳请各位大哥帮忙解决.
回复
firepump77
2006年08月13日 17:04:04
5楼
这么大的变压器用国产低档货,真受不了啊!不怕出事情?最新的DW45型(如NA1\CDW\CW1\RMW1)这些用起来还提心呢,用DW15???机械\电气寿命很短的!不要太省钱了,出了事故损失更大啊!!!!真有本事!
回复
hdzh
2006年08月13日 17:34:58
6楼
DW15的分断能力太低了
我建议用施耐德的,MT的不到4万
回复
lanxing108
2006年08月13日 20:14:32
7楼

2500kVA配电变压器选用低压DW15系列断路器很少用,这么大的变压器用这么老式型号。

呵呵!

回复
lanxing108
2006年08月13日 20:22:02
8楼
曾经有三个工程用的是MT40H1,和MT63H1 ,以及CW1-5000


回复
sdtyq1993
2006年08月13日 20:36:15
9楼
还是求各位仁兄帮忙分析一下,到底是不是飞弧距离的原因.
回复
shaofuqiang1958
2006年08月13日 22:51:41
10楼
三相变压器的容量公式:P=1.732I.U 2500KVA=1.732I.0.40KV I=3608A 考虑变压器40%的冗余量约5051A.通常为变压器的容量X2就为进线低压柜的容量.2500KVA配5000A低压开关,2000KVA配4000A低压开关.....
回复
shaofuqiang1958
2006年08月13日 22:59:49
11楼
DW15是很低档的开关各厂家生产的质量参差不齐.小容量可用在大电流上最好不用.与CW1的相比省不了多少钱.但如果出现问题就不是几个钱能解决的.
回复

相关推荐

APP内打开