低压断路器DW15-630,DW15-1600在中心配电室各分支回路,总进线为DW15-6300,630及1600先后发生弧光短路,灭不了弧光,该怎样改造
低压断路器DW15-630,DW15-1600在中心配电室各分支回路,总进线为DW15-6300,630及1600先后发生弧光短路,灭不了弧光,该怎样改造
22楼
断路器短路跳闸后,灭弧罩是否就不能用了。请教
回复
23楼
在断路器运行(各厂名称不一致)分断能力内(不是极限分断能力),分断后,应该可以继续使用.
回复
24楼
MT的不到四万,不可能吧,2500的变压器,起码也得用国产较好的CW1,RMW1之类的啊,或者用好点的ABB的E,F开关,或者施耐德的MT开关
回复
25楼
查找的部分资料:断路器选型时应考虑因产品安装在封闭环境中的降容要求,即应考虑断路器的短路分断能力、短时耐受电流、额定电流等参数在降容后是否符合配电柜的要求。断路器分断短路电流后,必须检查触头和灭弧罩,如灭弧栅片烧损严重或灭弧罩破裂,必须更换灭弧罩。
回复
26楼
补充一点,其实当时有一个1600A断路器第一次分断了短路电流,紧接着第二次分断时断路器也爆了。
回复
27楼
重要的是不能出事,别用DW的东东
回复
28楼
今天刚拍了配电室的照片,没有拿来,明日补上。
回复
29楼
冰机配电室照片,五台185KW冰机电机就在中心配电室,全部为全压启动。原来为降压启动,自藕变压器取消了。
回复
30楼
这是中心配电室的七面出线柜总图。
回复
31楼
这是6300A-DW15-6300总出线断路器,拍的效果不好。
回复