那位同行室外消防用水利用过自然河涌水或水景水?
jhloo
jhloo Lv.3
2003年09月14日 07:00:44
只看楼主

今年做的一个项目,面积差不多20万平方米,包括单层厂房,宿舍,办楼等,在北面有一条大河,在办公楼周围有大面积的水景,甲方拿了我的消防图纸,但先不报建,而是找了消防局一位审图员私下谈,那位审图员建议不做消防水池,用两个口引入(其实都是接同一条市政管),利用河涌水或水景水作室外消防用水。好像建规里也允许利用自然水体,但我觉得这些自然水体的水质及水量都不满足要求,请问有哪位高手提出高见。

今年做的一个项目,面积差不多20万平方米,包括单层厂房,宿舍,办楼等,在北面有一条大河,在办公楼周围有大面积的水景,甲方拿了我的消防图纸,但先不报建,而是找了消防局一位审图员私下谈,那位审图员建议不做消防水池,用两个口引入(其实都是接同一条市政管),利用河涌水或水景水作室外消防用水。好像建规里也允许利用自然水体,但我觉得这些自然水体的水质及水量都不满足要求,请问有哪位高手提出高见。
免费打赏
wodd5458
2003年09月14日 09:19:37
2楼
采用自然水体要做取水设施,防止洪涝灾害。
一般来说是大河的话要核算枯水期流量是否满足消防灭火用水量要求。
水质可以加过滤,消防用是可以的。
回复
jhloo
2003年09月14日 14:52:58
3楼
多谢楼上指点,不过象这样的大项目,做一个消防水池及消防水泵房也不过分,如设取水井和过滤等设施,没有准确的水文资料是不轻易这样做的,就算有,如果遇上今年南方的大旱,河道都断流了,还有一个是该项目的占地面积很大,要做好多取水井才能满足要求,想不到消防在甲方的心目中如此不值钱,他甚至要求总图上减几个消火栓,我可是按最经济的方法去布置的。
回复
freebug
2003年09月14日 16:34:47
4楼
这样的甲方应该先去学习消防法。
回复
bazsr
2007年02月14日 13:30:28
5楼
做过一个利用人工水景作消防水源的,主要水景本身有过滤及自动补水设施,存水量也符合规范要求
回复
congratulati0ns
2007年02月15日 10:00:57
6楼
原则上是可以的,但要校核枯水期水量、水位。

只要水体里面没有大量滋生的水草,水质一般问题不大。