企业中有二甲醚罐,消防设计人员提给我们的消防总水量是30L/S,其中还包括20L/S的消防冷却水(我不知道他怎么计算的),可根据《石油化工企业防火规范》中液化烃储罐的要求,我计算的消防水量是40L/S。 对于罐区的消防水和消防冷却水是两个概念吗?大于100立方米的罐子就要设置固定消防水系统,这个系统是不是固定的喷淋系统?(需要自动喷淋吗)什么是移动消防系统?是指室外消火栓吗?在起火的时候,消防人员来了后是在用室外消火栓喷水的,那罐子的喷淋系统是不是也在工作?如果是的话,管道的水量是不是需要把喷淋水量和室外消火栓水量加起来呢?

企业中有二甲醚罐,消防设计人员提给我们的消防总水量是30L/S,其中还包括20L/S的消防冷却水(我不知道他怎么计算的),可根据《石油化工企业防火规范》中液化烃储罐的要求,我计算的消防水量是40L/S。
对于罐区的消防水和消防冷却水是两个概念吗?大于100立方米的罐子就要设置固定消防水系统,这个系统是不是固定的喷淋系统?(需要自动喷淋吗)什么是移动消防系统?是指室外消火栓吗?在起火的时候,消防人员来了后是在用室外消火栓喷水的,那罐子的喷淋系统是不是也在工作?如果是的话,管道的水量是不是需要把喷淋水量和室外消火栓水量加起来呢?
不知道我有没有说清楚,期待大家的赐教,十分感谢!
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月11日 17:14:15
2楼
第8.2.3条 易燃、可燃材料露天、地露天堆场,可燃气体储罐或储罐区的室外消火栓用水量,不应小于表8.2.3的规定。

堆场、储罐的室外消火栓用水量 表8.2.3
回复
ah-wangjun
2006年08月11日 17:15:58
3楼
第8.2.4条 当可燃油油浸电力变压器需设水喷雾灭火系统保护时,其灭火用水量应按现行的国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》经计算确定。

第8.2.5条 甲、乙、丙类液体储罐区的消防用水量,应按灭火用水量和冷却用水量之和计算。

一、灭火用水量应按罐区内最大罐配置泡沫的用水量和泡沫管枪配置泡沫的用水量之和确定,并应按现行的国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》有关规定计算。

二、储罐区的冷却用水量,应按一次灭火最大需水量计算。距着火罐罐壁1.50倍直径范围内的相邻储罐应进行冷却,其冷却水的供应范围和供给强度不应小于表8.2.5的规定。
回复
ah-wangjun
2006年08月11日 17:25:13
4楼
注:①冷却水的供给强度,还应根据实地灭火战术所使用的消防设备进行校核。

②当相邻罐采用不燃烧材料进行保温时,其冷却水供给强度可按本表减少50%。

③储罐可采用移动式水枪或固定式设备进行冷却。当采用移动式水枪进行冷却时,无覆土保护的卧式罐、地下掩蔽室内立式罐的消防用水量,如计算出的水量小于15 L/s时,仍应采用15 L/s。

④地上储罐的高度超过15m时,宜采用固定式冷却水设备。

⑤当相邻储罐超过4个时,冷却用水量可按4个计算。

三、覆土保护的地下油罐应设有冷却用水。冷却用水量应按最大着火罐罐顶的表面积(卧式罐按投影面积)计算,其供给强度不应小于0.10 L/s·m2。当计算出来的水量小于15 L/s时,仍应采用15 L/s。
回复
ah-wangjun
2006年08月11日 17:27:03
5楼
第8.2.6条 甲、乙、丙类液体储罐冷却水延续时间,应符合下列要求:

一、浮顶罐、地下和半地下固定顶立式罐、覆土储罐和直径不超过20m的地上固定顶立式罐,其冷却水延续时间按4h计算:

二、直径超过20m的地上固定顶立式罐冷却水延续时间按6h计算。

第8.2.7条 液化石油气储罐区消防用水量应按储罐固定冷却设备用水量和水枪用水量之和计算,其设计应符合下列要求:

一、总容积超过50m3的储罐区和单罐容积超过20m3的储罐应设置固定喷淋装置。喷淋装置的供水强度不应小于0.15 L/s.m2,着火储罐的保护面积按其全表面积计算;距着火罐直径(卧式罐按罐直径和长度之和的一半)1.5倍范围内的相邻储罐按其表面积的一半计算。

二、水枪用水量,不应小于表8.2.7的规定

回复
ah-wangjun
2006年08月11日 17:33:23
6楼
按道理上说应该由工艺专业提供消防水量,给排水专业设计,如果没有工艺专业,就要自己算水量了,但是根据上面规范的摘录部分,30L/S好像是不够的,等有空好好看看再算。
回复
zlmaggie
2006年08月11日 23:02:16
7楼
谢谢斑竹的回复!
刚才他又算了说要40L/S,但我还是没有完全弄明白。我现在没有书,也说不上来依据,我问他冷却水和消防用水有什么不同,他的回答是:二甲醚罐在着火的时候介质其实在挥发,消火栓的水对他没有用处了,罐子只是需要冷却用水,至于挥发的用移动式的干粉灭火器等来扑灭,或者任其燃烧。甲醇罐是用泡沫消防管道接过来灭火,所以室外消火栓也没有用,这种说法对吗?
回复
ah-wangjun
2006年08月12日 01:01:04
8楼
由于没有具体的图纸,无法知道你的罐体尺寸、大小、设置方式,所以也无法给出具体的数值。
但是那个设计人员的说法显然是不对的,这样的罐体应该采用泡沫灭火,但是泡沫灭火的水源应该来自消火栓或是消防水池,两者都应该能够满足这个用水量。

第8.2.5条 甲、乙、丙类液体储罐区的消防用水量,应按灭火用水量和冷却用水量之和计算。
一、灭火用水量应按罐区内最大罐配置泡沫的用水量和泡沫管枪配置泡沫的用水量之和确定,并应按现行的国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》有关规定计算。

也就是说泡沫灭火的用水量和冷却用水量都是要计算的。

这种项目由于专业性强,你们应该考虑由较为专业的化工设计院来设计,普通民用院设计这种项目的确有点勉为其难了。
回复
zlmaggie
2006年08月12日 23:57:51
9楼
真是太感谢斑竹的详细讲解了!谢谢!
其实很不好意思地说,我们是搞化工设计的来着,只是公用工程人单力薄,我从事设计以来因为有消防这个专业的人员,所以一直没重视去学习它。以前项目小,也没太注重他们提的条件的正确性,随着项目渐渐较大,我们越来越重视这个了。但消防专业人员提的条件越来越让我不能接受,接触多了,我也对消防了解得比较多了,对他的条件存有的疑虑也多了,照着规范我们专业的人自己也开始计算水量,可因为种种原因没有可以给我们正确意见的人,真是很难啊。
等周一上班后我把详细的条件说给你听,我也消化消化你上面回复的东西,再向你请教,十分感谢!
回复
zlmaggie
2006年08月23日 16:23:48
10楼
一直忙着其他的工作,这个工作暂缓了一下,请了老师来解答我们的问题,正好我不在单位,只知道他们把消防水池的时间定为6个小时了,那个水量可真大啊!好几千方的都有,真难做.
回复
行者蜂鸟
2006年08月29日 20:41:02
11楼
老王不卖瓜 你好,看了你提的意见,我也有一些问题想请教一下!
现在有一个罐区 4个固定顶2000立方 2个内浮顶2000立方 储存柴油 罐直径15.5m 高10.6m 排列成下面形状!
① ② 我想问问现在消防水池的容量是多少? 这是已经设计好的工程,图上的水池容量是1600立方 不过我
① ② 自己计算的容量最多只有1000立方 想请教你有什么看法!如果可以的话QQ交流一下 68165707 先谢谢了!
① ②
回复