天然气加压泵站配电方案
fish_hao
fish_hao Lv.3
2006年08月11日 16:40:08
只看楼主

最近接了一个这样的工程,工程的计算负荷总容量约700kVA,不知道加压站对电气方面是否有特殊要求,希望大家帮忙提供几个参考意见

最近接了一个这样的工程,工程的计算负荷总容量约700kVA,不知道加压站对电气方面是否有特殊要求,希望大家帮忙提供几个参考意见
lilin1017@co163
2006年08月11日 17:29:18
2楼
供电分为3个区,安全区、危险区、生活区。安全区内安装变压器、配电室、发电机等。安全区到危险区由电缆穿管,按照防爆规范施工。危险区全部采用隔爆型电气设备,如灯具、配电箱、插座、开关。电气仪表如果是本安型的,还需安装安全栅。
回复

相关推荐

APP内打开