关于排涝泵站配电室设置相关问题的处理方案
wanglixin6181
2014年04月30日 10:41:58
只看楼主

该泵站工程位于浙江某地,拟安装四台轴流泵机组,总装机容量约620kW。由于受到场地限制,无法将高低压配电室单独建造。 初步有两种方案:一是下层为泵房,上层为高低压配电室(面积足够);二是下层为泵房,上层为低压配电室,高压配电室单独建造(勉强有场地)。这两种方案哪种更合适一些? 另:上层布置高低压配电室后,其电缆出线方式怎么处理比较合适?比如采用桥架?

该泵站工程位于浙江某地,拟安装四台轴流泵机组,总装机容量约620kW。由于受到场地限制,无法将高低压配电室单独建造。
初步有两种方案:一是下层为泵房,上层为高低压配电室(面积足够);二是下层为泵房,上层为低压配电室,高压配电室单独建造(勉强有场地)。这两种方案哪种更合适一些?
另:上层布置高低压配电室后,其电缆出线方式怎么处理比较合适?比如采用桥架?
免费打赏
踩破的运动裤
2014年04月30日 10:41:59
2楼
根据总装机容量来和供电可靠来看应设置2台500kVA变压器。
建议高低压布置在二层一体考虑,低压出线布置在下层无设备的上空,预留低压电缆孔洞。低压电缆桥架可沿墙布置,以便电缆固定。
不建议高压设备单独设置,因为如果单独操作和运行监视都不是特别方便。遇到事故时,不能及时在第一时间切除。
仅电气方面考虑,给出以上建议。
欢迎同仁批评指正。