污水泵站配电与控制疑惑?求助
guilinddb
guilinddb Lv.5
2008年09月07日 19:55:07
只看楼主

一污水提升泵站,6台潜水泵,90KW/台,5用1备,按二级负荷进行配电。怎么进行配电设计。初步设想:方案一,两路来自不同母线10KV线路引进,一路备用,两台变压器降压后,在低压侧采用双电源转换。方案二,两路来自不同母线10KV线路引进,两路线路同时工作,互为备用,低压母线分段运行,母线间设母连断路器。方案三,两路来自不同母线10KV线路引进,在高压侧设置双电源转换装置,后在经一台变压器进行降压。那种方案可行,请大家帮忙!!!!

5用1备水泵中,水工艺要求:常用泵3台软启动,2台变频控制。采用1台plc控制器进行总体控制。如何进行控制呢?疑惑:软启动与变频控制之间有什么必然联系。可否将软启动器并联的旁路取消就可实现变频控制了???
免费打赏
wulonghua_1982
2008年09月07日 20:59:09
2楼
个人认为:
好像方案二要好一点。将互为备用,改为一用一备,母线分段运行,母线间设母连断路器,变压器1和变压器二在低压侧设断路器互锁,变压器要产生空载损耗
方案三好像也行。
相互比较他们的预算,电业局怎么建议的。
控制方案好像可以这行理解,常用泵三台,控制工艺为PLC+软启动控制,当流量压力等达不到要求时,启动第四台泵对流量压力进行细调,控制工艺为PLC+变频器,当第四台泵发行故障时,启动第五台备用泵。第四台和第五台可能会用到闭环控制
回复
wulonghua_1982
2008年09月07日 21:01:59
3楼
也好像是三台常用泵,当用一台发生故障时,启动第四台,当有第二台发生故障时,启动第五台
回复