非抗震是否有底部加强区的概念
robert15
robert15 Lv.5
2011年11月24日 08:56:41
只看楼主

高规里只说抗震区有底部加强区的概念,难道非抗震就没有底部加强区的概念?高层结构在风荷载作用下,底部也是很薄弱的,为何不把它也相应加强呢?请高手指点下!

高规里只说抗震区有底部加强区的概念,难道非抗震就没有底部加强区的概念?高层结构在风荷载作用下,底部也是很薄弱的,为何不把它也相应加强呢?请高手指点下!
免费打赏
o如梦无痕o
2011年11月24日 09:22:21
2楼
底部加强区 是一种延性概念概念。
因为在罕遇地震作用下 底部加强区是肯定会破坏的。我们不可能所有的房子都建成罕遇地震都不出现裂缝的。
我们通过加强底部加强区的延性 是可以增加从破坏到倒塌的时间。这样可以能增加人的逃生时间。
这个是延性的概念。
即使是非抗震区 不进行抗震验算 但是抗震的概念设计还是不能少的
还是应该加强底部的延性。
而抗风的目标是建筑物不破坏,因为出现大风的概率远比地震概率大得多。
即再大的风这个建筑物也不能出现裂缝。
这样就那通过限值位移角,通过增加结构整体刚度来实现。
这个时候 就不需要底部加强区的延性概念了。

以上仅仅是我个人理解
如有错误 欢迎批评指正
老庄结构免费讲座 第九讲和第十讲 详细讲解了建筑物抗震 抗风的概念
楼主可以下载下来好好看看
下载地址 http://www.verycd.com/topics/2808235/ 老庄结构设计讲座

[ 本帖最后由 q412873251 于 2011-11-24 09:33 编辑 ]
回复
robert15
2011年11月24日 09:39:05
3楼
谢谢,很有道理,受益了!
回复
yixiangcn
2011年12月04日 22:21:37
4楼
我也有此疑问,难道非抗震区就没底部加强区吗?
回复

相关推荐

APP内打开