自动喷淋的分区
q_g_chen
q_g_chen Lv.2
2003年09月12日 18:51:07
只看楼主

对于24层的商住楼,消防电梯前室需要设置自动喷淋,但是否要分区?

对于24层的商住楼,消防电梯前室需要设置自动喷淋,但是否要分区?
免费打赏
yyqdudu
2003年09月12日 22:38:25
2楼
设,你是指竖向分区吗?设减压孔板
回复
q_g_chen
2003年09月13日 01:35:35
3楼
yyqdudu 你好,我是指的竖向分区,楼高72米,每个前室3个喷头
回复
dongyun71
2003年09月13日 13:49:15
4楼
与本层一个分区。
回复
liu_hao_cn
2003年09月13日 16:10:37
5楼
在上海可做简易喷淋。从消火栓立管接出喷淋支管。无水流指示器等配件。
回复
g.p.s
2003年09月13日 17:31:52
6楼
如果简易喷淋能全国推广并规范允许就好了。(有时少了一套系统,还省钱!)
回复
kobejun
2003年09月13日 18:19:12
7楼
分区还要考虑50m高差.请问不设水流指示器等配件,那设湿式报警阀吗?
回复
zssf01
2003年09月13日 22:59:17
8楼
必须每层分区
回复
wodd5458
2003年09月13日 23:12:03
9楼
不用分区,顶层最不利喷头的工况确定水泵扬程,低层核实是否因压力高而过流量并采取支管减压措施,水流指示器是要每层设的(每层为一个防火分区),湿式报警阀一个就够了。
回复
xuxin163
2003年09月17日 10:49:41
10楼
可考虑采用简易喷淋
回复
1326abc
2003年09月19日 10:39:05
11楼
厦门可以做简易喷淋
回复

相关推荐