对于35KV/0.4KV直降式箱变有要求吗,单台容量能做多大,占地面积多少,大概造价多少,请指教.
对于35KV/0.4KV直降式箱变有要求吗,单台容量能做多大,占地面积多少,大概造价多少,请指教.
2楼
不知道楼主为什么这么设计 既然用箱变 容量肯定不大 可容量不大又为什么要35KV进线
回复
3楼
由于总负荷上万须35KV以上配电,如再设开闭所必定增加造价,所以想采用直降,不知可否,望仁兄指教.
回复
4楼
箱变一般建议不超过630KVA啊 超过了就要做变电站了
回复
5楼
做经济技术比较了吗?
不要妄加判断.
回复
6楼
同意
回复
7楼
中校同志:一个住宅区总装机容量近50000KVA,要设几个开闭所?请指教.
回复
8楼
一座足以.
35KV系统,根据上级供电部门的要求做.一般双电源两台主变,10KV系统单母分段.
回复
9楼
多谢指教!
回复